Seite 2 von 2

#11 RE: Zisternen Wasserstand

Verfasst: Sa 31. Jan 2015, 05:39
von Darth.Weber
klar geht günstiger, mit den Bausätzen von Jens Dietrich. Ich habe noch eine fertige Platine, die ein analoges Ausgangssignal ausgibt - das kannst du am AD1/2 auswerten. Selbst einen AD1 hätte ich noch über.

Ich mache das mittlerweile mit IX+Srf05

Wenn dein Ziel allerdings NUR die Pumpensperre bei zu wenig Wasserstand ist, würde ich einfach einen Schwimmerschalter mit reinwerfen.

#12 RE: Zisternen Wasserstand

Verfasst: Sa 31. Jan 2015, 09:37
von alex.m
Darth.Weber hat geschrieben:klar geht günstiger, mit den Bausätzen von Jens Dietrich. Ich habe noch eine fertige Platine, die ein analoges Ausgangssignal ausgibt - das kannst du am AD1/2 auswerten. Selbst einen AD1 hätte ich noch über.

Was ist das für ein Bausatz? Ich benötige dennoch zur Platine einen Sensor oder? AD2 hab ich von Sven erhalten :thumbup:


[zitat]
Wenn dein Ziel allerdings NUR die Pumpensperre bei zu wenig Wasserstand ist, würde ich einfach einen Schwimmerschalter mit reinwerfen.[/zitat]
ne ist nicht mein Ziel... sollte schon in Liter oder % den Füllstand anzeigen

Gruß
Alex

#13 RE: Zisternen Wasserstand

Verfasst: Sa 31. Jan 2015, 10:52
von Darth.Weber
ist eine von mir fertig aufgebaute Platine inkl. Sensor (Ultraschall. Müsstest du nur in ein Gehäuse basteln, 3 Adern zum AD/Saft. Benötigt werden 12V DC. Ich habs da beschrieben: http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/3360.html

hast du da ein 14er oder 17er Modul ? (Schreib mir besser ne Email)

#14 RE: Zisternen Wasserstand

Verfasst: So 1. Feb 2015, 15:31
von alex.m
Hallo zusammen,
Möchte mich mal bei euch allen für die gute Unterstützung die ich hier im Forum erhalten habe bedanken :thumbup:
Von Sven hab ich ein AD2 und Tom vermacht mir in naher Zukunft sein Uni Projekt Ultraschall Sensor ... einfach nur Top

Habe in den letzten Tagen im Netz einiges zu Ultraschall Sensoren gefunden aber nichts ist ohne Basteln mit LCN kompatibel. Für KNX gibt es einen...
Hat jemand noch eine Lösung bei sich Laufen? Könnte noch was für meinen Öltank brauchen... Hab noch einen Platz am AD2

Gruß
Alex

#15 RE: Zisternen Wasserstand

Verfasst: So 1. Feb 2015, 21:05
von LuckyLPA
Moin.

nochmal von mir etwas zur Messart. Bei der Messung, der Entfernung zur Oberfläche, würde ich den Sensor in ein Rohr 100er setzen, in dem eine Styroporplatte schwimmt. Damit gleichst du Bewegungen aus, die z.B. durch einlaufendes Wasser entstehen. Ich messe den Wasserstand per Drucksensor im Boden, ist aber nicht wirklich Günstig...

Beim Öltank wäre ich vorsichtig, da bei Basteln daran, dir der Schornsteinfeger schnell mal die Betriebserlaubnis entzieht. Also, wenn dann so anbringen, dass man ihn nicht sehen kann...

MfG Carsten

#16 RE: Zisternen Wasserstand

Verfasst: So 1. Feb 2015, 22:53
von Thomas.Einzel
Moin Carsten,

LuckyLPA hat geschrieben:Beim Öltank wäre ich vorsichtig, da bei Basteln daran, dir der Schornsteinfeger schnell mal die Betriebserlaubnis entzieht.

Ja, da sollte man deutlich vorsichtiger sein.

[zitat] Also, wenn dann so anbringen, dass man ihn nicht sehen kann...[/zitat]
Ich schlage vor, einen dafür vom Hersteller vorgesehenen Sensor gut sichtbar anzubringen, gibt es auch mit 0-10V Schnittstelle oder per Webinterface.

Thomas

#17 RE: Zisternen Wasserstand

Verfasst: Mo 2. Feb 2015, 19:22
von Thomas
Öltank, mache ich auch.
Aber über Zeitmessung Brenner an, dass klappt recht gut mit IP-Symcon.
Jeder Brenner hat eine Angabe vom Durchsatz pro Stunde, Spannung am Brenner auf einen Binäreingang(ein-aus), dieses rechne ich auf Sekunden um und habe so Tankinhalt und Verbrauch seit dem letzten tanken.
OK, Nachteil : beim tanken müss ich die Daten von Hand eingeben, aber mir reicht das.

lg Thomas

#18 RE: Zisternen Wasserstand

Verfasst: Mo 2. Feb 2015, 22:26
von LuckyLPA
Moin.

Da gebe ich dir nur Teilweise recht. Das stimmt nur bei "alten" Brennern. Neuere Brennwertgeräte arbeiten modulierend und da variiert der Momentanverbrauch teilweise recht stark.

mfg Carsten

#19 RE: Zisternen Wasserstand

Verfasst: Di 3. Feb 2015, 12:39
von Dietmar
Ich habe keine Füllstandsanzeige. Dachte am Anfang, dass das nötige wäre. Mittlerweile habe ich einen Schwimmerschalter als Trockenlaufschutz für die Pumpe installiert. Dies ist ein Wechselschalter, der bei zu wenig Wasser die Pumpe abschält und die Wasserspeissung über ein Magnetventil einschält. Die Wasserspeisung erfolgt über die Spüldüse des Filters. Das habe ich nachträglich verbaut, da mir der Filter aufgrund von nahestehenden Laubbäumen oft zugesetzt war. Mittlerweile schaue ich einmal im jahr rein und es gibt keine Probleme damit. Die Spülung erfolg einmal pro Woche über eine Zeitschaltuhr. Das ganze System habe ich bewusst autark ohne Busanbindung ausgelegt, da ich dies auch der Verwandschaft verbaut habe.:thumbup:
Mein Zisterne hat ein Volumen von 6,5 m³.

#20 Re: Zisternen Wasserstand

Verfasst: Mi 28. Dez 2016, 23:51
von blitzer7630
https://portal.endress.com/wa001/dla/50 ... E_0810.pdf
Das wäre das Richtige in komination mit dem LCN-AD2. Dann kann man die Menge genau sehen bzw. auch räumlich darstellen. Vielleicht denkst du ja noch einmal darüber nach. Ich werde das für meine Sickergrube mit Tauchpumpe benutzen Zwecks Überwachung der Füllmenge und die geförderten Mengen der Pumpe. Gruss Syrko