#1 Verwendung Trennverstärker im EFH

Verfasst: Fr 21. Jun 2002, 08:32
von KeineInfo
Hallo zusammen,
da nun langsam die elektrische Feinplanung für unser EFH ansteht, drängt sich mir eine Frage auf: Werden Trennverstärkter LCN-IS in der Installation benötigt, wenn bei der Grobabsicherung aller Phasen ein 300mA-FI verwendet wird und in den Bädern (einphasig, keine 380V-Absicherung) 4-polige 30mA-FIs zum Einsatz kommen (Datenleitung mit über den FI)? Wie sind die Erfahrungen mit 30mA-FIs und LCN in der Praxis?

Viele Grüsse
Frank Dogendorf

#2 RE: Verwendung Trennverstärker im EFH

Verfasst: Fr 21. Jun 2002, 16:39
von KeineInfo
Hallo,
die 300mA FIs werden ja normaler Weise zur Gesamtabsicherung verwendet und es gibt keinen Bedarf, die Datenader daran vorbeizuführen. Also wird hier auch kein IS benötigt. Aber selbst wenn, so würde der Datenverkehr alleine den FI nicht zum Auslösen bringen können, da müßten schon noch bedeutende andere Fehlerstöme dazukommen.
Beim 30mA FI fliegt der FI aber in der Regel. Also ist die Variante, wenn möglich die Datenader mit drüberzuschleifen die Günstigste und absolut problemlos. Wenn 3-phasig gearbeitet werden muß, dann kann man auf den IS leider nicht verzichten.