Verschiedene Spannung am R8H

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
tk
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 122
Registriert: Mi 9. Dez 2009, 13:28
Danksagung erhalten: 1 Mal

#1 Verschiedene Spannung am R8H

Beitragvon tk » Do 19. Dez 2013, 11:14

Hallo zusammen,

es war doch so, dass ich pro Relaisblock im R8H (also 1+2, 3+4, 5+6 und 7+8) nur eine Spannung verwenden darf.
Konkret 12V (für z.B. den Türöffner) vs. 230V (für z.B. Steckdosen). Erinnere ich mich da richtig?!
Irgendwie finde ich diese Information im Waschzettel nicht.

Und da die komplett getrennt sind, kann ich doch auch 2 FI Kreise an einem solchen Relaisblock mischen, oder?

Danke,
Thorsten


pal
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Di 5. Jun 2012, 20:34

#2 RE: Verschiedene Spannung am R8H

Beitragvon pal » Do 19. Dez 2013, 11:33

Hallo Thorsten,

ich verstehe den Waschzettel so, dass du an jedes Relais 8 verschieden Spannungen bringen kannst. Also auch FI-Kreise
Laut Waschzettel:
[zitat]Er ist mit 8 potenzialfreien 16A Wechslern (Summenstrom max. 100A) bestückt, die individuell gesteuert werden können.
[/zitat]

mfg pal


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#3 RE: Verschiedene Spannung am R8H

Beitragvon Sven » Do 19. Dez 2013, 14:37

[zitat]ich verstehe den Waschzettel so, dass du an jedes Relais 8 verschieden Spannungen bringen kannst. Also auch FI-Kreise
Laut Waschzettel:[/zitat]

So ist es.

Das R8H kann 8 verschiedene spannungen und Potentiale schalten. Man sollte nur bei Kleinspannung beachten, dass es hier wohl extra Relaiseinsätze gibt(Die ich persönlich aber noch nie gesehen oder genutzt habe)

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#4 RE: Verschiedene Spannung am R8H

Beitragvon LuckyLPA » Do 19. Dez 2013, 20:07

Moin.

Bis 2008 war das auch so, da die Klemmblöcke dort nicht für eine Spannung von mehr als 250V ausgelegt waren. Bei neuen R8H-Blöcken kannst du mischen, wie du willst...

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.