#1 b8h eingänge von anderem fi
Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 19:10
von schlehlenki
hallo,
ich möchte mit einem b8h 220v detektieren, die von einem anderen fi-schalter kommen-
geht das, d.h. ist der p-anschluß (optisch) getrennt?
(lcn-module hängen auf extra fi, die zu überwachenden signale kommen vom heizungs-fi)
danke
stefan
#2 RE: b8h eingänge von anderem fi
Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 19:59
von Thomas
Würde ich nicht machen,
der N kommt von einem FI, der L vom anderen.(der B8H hat nur einen N !)
Mag zwar gehen, aber einige mA gehen so, in der Summe drauf.
gruss thomas
#3 RE: b8h eingänge von anderem fi
Verfasst: So 8. Jul 2012, 02:06
von Uwe
Das sind nur
µA, Thomas
Kein Problem.
Der B8H steckt auch verschiedene Phasen problemlos weg - nur die Dokumentation lässt dann oft zu wünschen übrig.
Womit wir wieder mal bei '
... es geht' wären
Grüße, Uwe
#4 RE: b8h eingänge von anderem fi
Verfasst: So 8. Jul 2012, 11:48
von Beleuchtfix
Ich denke auch, dass es geht, 1 mA wären ja 0,23W Verlust, nur um den Kontakt zu "fühlen", das erscheint mir auch zu viel.
Gruß
Florian
#5 RE: b8h eingänge von anderem fi
Verfasst: So 8. Jul 2012, 12:43
von Uwe
Das gleiche gilt übrigens auch für die TU4H - dort aber nur solange keine Glimmlampen im Taster sind

#6 RE: b8h eingänge von anderem fi
Verfasst: So 8. Jul 2012, 21:45
von schlehlenki
Hi, ich wuerde l und n vom heizungs-fi verwenden,
Oder braucht der b8h denselben n wie "sein" Modul?
Ich dachte b8h ist nur via p-Anschluss angebunden?
Danke
#7 RE: b8h eingänge von anderem fi
Verfasst: So 8. Jul 2012, 21:59
von Dirk.S
Hi,
Pro Port fließen ca. 1,8 mA also max. 15mA, wenn es keine weiteren Fehlerströme gibt sollte es kein Probleme Geben, selbst wenn der N vom LCN-Fi genutzt und die zu überwachenden Ports von anderem Verbrauchern (L) kommen.
Der P-Port ist von den zu überwachenden Spannungen galvanisch getrennt, d.h. in jedem zu überwachenden Port ist ein Optokoppler integriert.
Also ist es nur wichtig , dass die zu überwachenden 8 Eingänge (L) mit dem gleichen N arbeiten, dann gibt es nicht einen µA Fehlerstrom.
[img]1[/img]
Im Bild kann man gut sehen, dass es keine galvanische Verbindung zwischen dem P-Port und den 230V-Eingängen gibt.
Gruß Dirk
#8 RE: b8h eingänge von anderem fi
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 07:42
von Thomas
Danke Dirk.
War gestern zu "platt", noch was zu sagen...
2 Klemmen pro Opto, und alles wär gut...
Also hast du max 15mA Leckstrom, hm, Da darf nichts mehr zukommen. Ich habe mal vor einiger Zeit bei mir versucht, der 30mA-FI fliegt bei ca 17mA.
gruss thomas - der das nicht so machen würde....
ps Dirk, da finde ich deine Eigenbauten besser...
#9 RE: b8h eingänge von anderem fi
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 08:27
von Erich
ich auch noch
oder du setzt hinter die Relaisausgänge je 1 FI

E
#10 RE: b8h eingänge von anderem fi
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 22:13
von schlehlenki
super,danke-
ich verwende jetzt nur l und n vom heizungs-fi, dann sollte alles passen.