#1 b8h eingänge von anderem fi

Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 19:10
von schlehlenki
hallo,
ich möchte mit einem b8h 220v detektieren, die von einem anderen fi-schalter kommen-
geht das, d.h. ist der p-anschluß (optisch) getrennt?
(lcn-module hängen auf extra fi, die zu überwachenden signale kommen vom heizungs-fi)

danke
stefan

#2 RE: b8h eingänge von anderem fi

Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 19:59
von Thomas
Würde ich nicht machen,

der N kommt von einem FI, der L vom anderen.(der B8H hat nur einen N !)
Mag zwar gehen, aber einige mA gehen so, in der Summe drauf.

gruss thomas

#3 RE: b8h eingänge von anderem fi

Verfasst: So 8. Jul 2012, 02:06
von Uwe
Das sind nur µA, Thomas
Kein Problem.
Der B8H steckt auch verschiedene Phasen problemlos weg - nur die Dokumentation lässt dann oft zu wünschen übrig.

Womit wir wieder mal bei '... es geht' wären :P

Grüße, Uwe

#4 RE: b8h eingänge von anderem fi

Verfasst: So 8. Jul 2012, 11:48
von Beleuchtfix
Ich denke auch, dass es geht, 1 mA wären ja 0,23W Verlust, nur um den Kontakt zu "fühlen", das erscheint mir auch zu viel.

Gruß
Florian

#5 RE: b8h eingänge von anderem fi

Verfasst: So 8. Jul 2012, 12:43
von Uwe
Das gleiche gilt übrigens auch für die TU4H - dort aber nur solange keine Glimmlampen im Taster sind ;)

#6 RE: b8h eingänge von anderem fi

Verfasst: So 8. Jul 2012, 21:45
von schlehlenki
Hi, ich wuerde l und n vom heizungs-fi verwenden,
Oder braucht der b8h denselben n wie "sein" Modul?
Ich dachte b8h ist nur via p-Anschluss angebunden?
Danke

#7 RE: b8h eingänge von anderem fi

Verfasst: So 8. Jul 2012, 21:59
von Dirk.S
Hi,
Pro Port fließen ca. 1,8 mA also max. 15mA, wenn es keine weiteren Fehlerströme gibt sollte es kein Probleme Geben, selbst wenn der N vom LCN-Fi genutzt und die zu überwachenden Ports von anderem Verbrauchern (L) kommen.

Der P-Port ist von den zu überwachenden Spannungen galvanisch getrennt, d.h. in jedem zu überwachenden Port ist ein Optokoppler integriert.
Also ist es nur wichtig , dass die zu überwachenden 8 Eingänge (L) mit dem gleichen N arbeiten, dann gibt es nicht einen µA Fehlerstrom.

[img]1[/img]

Im Bild kann man gut sehen, dass es keine galvanische Verbindung zwischen dem P-Port und den 230V-Eingängen gibt.

Gruß Dirk

#8 RE: b8h eingänge von anderem fi

Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 07:42
von Thomas
Danke Dirk.:thumbup:

War gestern zu "platt", noch was zu sagen...:blush:
2 Klemmen pro Opto, und alles wär gut...

Also hast du max 15mA Leckstrom, hm, Da darf nichts mehr zukommen. Ich habe mal vor einiger Zeit bei mir versucht, der 30mA-FI fliegt bei ca 17mA.

gruss thomas - der das nicht so machen würde....
ps Dirk, da finde ich deine Eigenbauten besser...

#9 RE: b8h eingänge von anderem fi

Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 08:27
von Erich
ich auch noch
oder du setzt hinter die Relaisausgänge je 1 FI :)
E

#10 RE: b8h eingänge von anderem fi

Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 22:13
von schlehlenki
super,danke-
ich verwende jetzt nur l und n vom heizungs-fi, dann sollte alles passen.