Seite 1 von 1
#1 LCN- SH Ausrgang unter Spannung
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 19:47
von rayraynolds
Hallo!
Ich habe mal ne Frage :
Warum ist an den Ausgägen des LCN-SH Modul 230V gegen Erde gemessen Spannung?
Das macht mir Probleme,da ich an dem einen Ausgang ein Trafo mit LED Beleuchtung angeschloßen habe die jetzt leicht leuchtet.
Wenn ich dann den Ausgang schalte leuchten die Lampen normal hell.
Ich habe jetzt ein Schütz dazwischen geschaltet damit es funktioniert.Liegt es am LED Trafo davor hatte ich ein Trafo an dem Halogenleuchten an geschloßen waren da hatte ich keine Probleme.
Für Infos wäre ich dankbar.
Danke
raynolds
#2 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 20:20
von LuckyLPA
Erstmal willkommenbei den Bus-Profis.
Die Ausgänge arbeiten mit Triacs, und die lassen immer etwas "leckstrom" durch. Für normale Leuchten kein Problem, aber zum LED-Glimmen ausreichend.
Mfg Carsten
#3 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 20:49
von stt66
Hallo.
Das Problem liegt an den Entstörfilter.
Beim SH Modul können die Entstörfilter einzeln abgeschaltet werden. Bei älteren Module war das eine Kratzbrücke, bei neuen sind es kleine Schalter.
[img]1[/img]
Ich nehme an das die LED`s nicht dimmbar sind, und somit
kann der Filter im Schaltbetrieb (Ausgang auf "Schalter 15%" einstellen) abgeschaltet werden.
Viel Erfolg,
lg. aus Oberösterreich
Thomas "stt66"
#4 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 22:31
von Beleuchtfix
Mit und ohne Filter,[warn] Triacs schalten nicht spannungsfrei![/warn]
Gruß
Florian
#5 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 22:51
von Uwe
Moin Moin und willkommen
Wenn das abschalten der Filter nichts bringt mal mit einer handelsüblichen Glühlampe parallel versuchen. Wenn das dann geht, hilft auch ein LCN-C2Gx gegen das 'glimmen' der LED.
Grüße, Uwe - der für die Häufigkeit dieses Problems eigentlich viel zu wenig C2Gx verkauft hat

#6 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung
Verfasst: So 15. Apr 2012, 08:18
von rayraynolds
Hallo!
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe den Tipp mal befolgt und den Entstörfilter ausgeschaltet und den Ausgang auf "Helligkeit 14% Rampe 1s gestellt"
soweit funktioniert das jetzt meine LED Beleuchtung Sie ist AUS wenn sie AUS sein soll und AN wenn ich sie einschalte(kein" Glühen "mehr)
Allerdings habe ich jetzt folgendes Problem:
Da die LED Beleuchtung außen ist, lasse ich mir den Zustand des Ausganges am Schalter im Haus anzeigen.
Das hat bis eben auch funktioniert, jetzt blinkt es nur noch.
Was kann das nun wieder sein?
Grüße
#7 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung
Verfasst: So 15. Apr 2012, 08:41
von Thomas
Hallo,
Ausgang auf "Schalter 15%
Alles über 15% ist AN, alles unter 15% ist aus, also schalte den Ausgang aus, 0%.
Ansonsten hast du bei der LED, dimmen = blinkt eingestellt, dann ist bei 14% der Ausgang aus, aber die LED blinkt.
gruss thomas
#8 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung
Verfasst: So 15. Apr 2012, 09:14
von stt66
Hallo.
Schön das es funktioniert.
Bei den LED`s folgendes einstellen;
[img]1[/img]
Außer die LED`s sind über die Schattentabelle programmiert, dann ist es etwas anders.
[img]2[/img]
Viel Erfolg,
Thomas "stt66"
#9 RE: LCN- SH Ausrgang unter Spannung
Verfasst: So 15. Apr 2012, 11:13
von rayraynolds
Hallo Again!
Wunderbar!! Vielen Dank!
Jetzt funktioniert alles.
Also echt ein tolles Forum.
Gruß