R1U L1/N Anschluss

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

spp
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 107
Registriert: Fr 10. Dez 2010, 15:22
Kontaktdaten:

#21 RE: R1U L1/N Anschluss

Beitragvon spp » So 21. Aug 2011, 14:52

Hallo zusammen,
eine Ader ist leider nicht mehr frei. Das wäre auch zu einfach gewesen...
Ich finde die Idee mit dem TL12R total interessant. Das wäre mal echt ein Ansatz auch für andere Anwendungen... Da fällt mir noch einiges ein.
Danke an alle,
Gruß
Stefan

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14247
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#22 RE: R1U L1/N Anschluss

Beitragvon Uwe » So 21. Aug 2011, 15:05

Mit dem alten DI12 schalte ich direkt meine 100V-Lautsprecher. Beim TL12x sind das leider keine potenzialfreien Relaiskontakte mehr, da kommt Spannung raus.

Grüße, Uwe