#1 HU 0-10V - LSH
Verfasst: Di 27. Okt 2009, 20:50
Hallo
hab ein Problem bei HU Moudulen habe bei 24 Räumen eine Konstantlichtregelung programmiert die eigentlich ganz gut funktioniert.
Aber ab und zu tritt in verschieden Räumen das Problem auf das das Licht immer hell dunkel wird im schnellen Wechsel.
Laut meinen Lehrern hier wie in der Disko.
Ist in verschieden Räumen und laut Busmonitor tut der Regler aber normal regeln.
Weiss jemand woran das liegen könnte?
Sind Räume wo mal nur 4 Lampen dran sind aber auch welche mit 12 Lampen ist also unabhängig von der Anzahl...
Passiert auch nur im gedimmten Zustand hab die Regler jetzt hoch auf 4000 Lux das sie bei 100% sind da tritt kein Fehler auf...
Und noch ein Problem die Module vergessen ab und an das ein LSH angeschlossen ist muss dann mal manuell einen Schwellwert eingeben und dann tut er es komischerweise wieder.An der Hotline war das Problem nicht bekannt...
Sind alles Module von diesem jahr.
MfG Heino
hab ein Problem bei HU Moudulen habe bei 24 Räumen eine Konstantlichtregelung programmiert die eigentlich ganz gut funktioniert.
Aber ab und zu tritt in verschieden Räumen das Problem auf das das Licht immer hell dunkel wird im schnellen Wechsel.
Laut meinen Lehrern hier wie in der Disko.
Ist in verschieden Räumen und laut Busmonitor tut der Regler aber normal regeln.
Weiss jemand woran das liegen könnte?
Sind Räume wo mal nur 4 Lampen dran sind aber auch welche mit 12 Lampen ist also unabhängig von der Anzahl...
Passiert auch nur im gedimmten Zustand hab die Regler jetzt hoch auf 4000 Lux das sie bei 100% sind da tritt kein Fehler auf...
Und noch ein Problem die Module vergessen ab und an das ein LSH angeschlossen ist muss dann mal manuell einen Schwellwert eingeben und dann tut er es komischerweise wieder.An der Hotline war das Problem nicht bekannt...
Sind alles Module von diesem jahr.
MfG Heino