Seite 1 von 1

#1 Regler am SH 0C09

Verfasst: So 8. Mär 2009, 14:09
von Thomas
Hallo,

Wenn ich einen Sollwert von 900 eintrage erscheint nach kurzer Zeit ein Sollwert von 1924 im Modulstatus.(?)
Ist beim alten HU 0A09 genauso.(?)

Bei neueren Modulen gehts.

Wollte eigendlich eine Lichtregelung mit den Modulen aufbauen, aber mir stehen nur Werte von 0- 1023 (TVar) zur Verfügung.

Ab einem Sollwert von 1024 wird nicht mehr intern +1024 draufgerechnet.(?)

gruss thomas :O

#2 RE: Regler am SH 0C09

Verfasst: So 8. Mär 2009, 14:40
von Uwe
Wie genau jetzt, Thomas?

Ich habe hier ein UPP 0A09 (meines Wissens die erste Serie, die überhaupt funktionierende Regler hatte), da kann ich beim Sollwert eintragen was ich will.
Du darfst nur nicht anfangen zu rechnen, dann werden ggf. 1000 addiert damit keine negativen Zahlen dabei rauskommen (Werte >0 kann LCN nicht, "0" = 1000 ... -999 = 1).

Es ist aber auch durchaus möglich, das bei späteren Serien hier noch FW nachgebessert wurde.

Grüße, Uwe - der den "alten" Regler gar nicht aktiv nutzt

#3 RE: Regler am SH 0C09

Verfasst: So 8. Mär 2009, 14:51
von Thomas
Hallo Uwe,

es wird aber gerechnet, aber nur Plus.

mit Minus hatten wir das ja schon, aber das bei Plus (hole Wert vom anderen Modul) auch 1024 auf den Sollwert gerechnet wird, verwundert mich doch.
Kennlinie steht auf Heizen !

gruss thomas

#4 RE: Regler am SH 0C09

Verfasst: So 8. Mär 2009, 16:35
von Uwe
Tja, wenn es denn mit neuen Modulen geht ...
... haben die alten Dinger da wohl noch eine "Fehlfunktion" in der FW.

Grüße, Uwe - dem dazu dann auch keine andere Erklärung einfällt