#1 Genauigkeit von Lichtsensoren
Verfasst: Di 3. Feb 2009, 13:42
Hallo Gemeinde,
momentan bin ich mit einer Konstantlichtregelung beschäftigt. Deshalb habe ich mal die Genauigkeit eines LCN-Lichtsensors genauer angesehen.
Im Modulstatus der LCN-PRO zeigt TVar:
LCN-nativ: 745
Lux: ~12900
lt. Belichtungstabelle entspricht der Wert 745 aber einem Luxwert von ~17032.
Ein Luxmeter mißt aber direkt neben dem Lichtsensor einen Luxwert von ~29900.
Die Abweichungen sind schon beachtlich. Da frage ich mich nun, welcher Wert der Wirklichkeit am nächsten liegt.
Hat von Euch schon mal einen Lichtsensor genauer gemessen?
Wie waren die Ergebnisse?
momentan bin ich mit einer Konstantlichtregelung beschäftigt. Deshalb habe ich mal die Genauigkeit eines LCN-Lichtsensors genauer angesehen.
Im Modulstatus der LCN-PRO zeigt TVar:
LCN-nativ: 745
Lux: ~12900
lt. Belichtungstabelle entspricht der Wert 745 aber einem Luxwert von ~17032.
Ein Luxmeter mißt aber direkt neben dem Lichtsensor einen Luxwert von ~29900.
Die Abweichungen sind schon beachtlich. Da frage ich mich nun, welcher Wert der Wirklichkeit am nächsten liegt.
Hat von Euch schon mal einen Lichtsensor genauer gemessen?
Wie waren die Ergebnisse?