Seite 1 von 1

#1 PC und PK gemeinsam am Bus?

Verfasst: Sa 22. Sep 2007, 18:13
von gadal
Hallo,
hat denn jmd. Erfahrung, ob ein PC und ein PK sich im gleichen Segment vertragen?
Nehmen sie sich denn evtl. die gleiche Adresse (3, wenn ich mich richtig erinnere) oder erkennt der zweite, dass die 3 schon belegt ist und nimmt dann 4 o.ä.?

Danke,
Alex

#2 RE: PC und PK gemeinsam am Bus?

Verfasst: Sa 22. Sep 2007, 18:37
von Johannes
Hallo ALex,

der Koppler gibt Befehle auf den Bus, er tut das ohne jede Adresse. Mir ist auch nicht ganz klar, was du hier meinst, denn es gibt als Koppler nur den PCK und den PCHK, beide tun das gleiche und unterscheiden sich (fast) nur in der Bauform. Theoretisch kannst du aber beliebig viele Koppler im selben Segment haben.

Die Ankopplung an den nachgeschalteten Computer erfolgt rein PC-seitig, dort kann die COM-Schnittstelle bei jedem PC gleich sein. LCN ist das egal. Wenn du 10 Koppler an 10 PC"s hängst, dürfen die alle an COM1 sein. Wenn du die 10 Koppler an einen PC anschließen möchtest, benötigst du lediglich ;-) ;-) 10 serielle Schnittstellen an deinem PC.

Gruß, Johannes

#3 RE: PC und PK gemeinsam am Bus?

Verfasst: Sa 22. Sep 2007, 18:56
von Uwe
Hallo Alex,
ob PC oder PK ... beliebig viele, kein Problem.

Als etwas "buggy" würde ich zwei Zugriffe mit der PRO sehen, die gehen beide mit ID3 an den Bus und merken nichts voneinander. Du musst auf der 2. PRO immer "neu auslesen" wählen, um die Änderungen zu sehen.

ID2 ist die PCHK
ID3 ist die PRO
ID4 die LCNW
(wenn die Voreinstellung nicht geändert wird, z.B. in der *.ini)

Grüße, Uwe

#4 RE: PC und PK gemeinsam am Bus?

Verfasst: Sa 22. Sep 2007, 19:45
von Johannes
Original von Uwe
Als etwas "buggy" würde ich zwei Zugriffe mit der PRO sehen, die gehen beide mit ID3 an den Bus und merken nichts voneinander. Du musst auf der 2. PRO immer "neu auslesen" wählen, um die Änderungen zu sehen.

ID2 ist die PCHK
ID3 ist die PRO
ID4 die LCNW
(wenn die Voreinstellung nicht geändert wird, z.B. in der *.ini)

Hhm, ich habe hier eine Pro probeweise installiert - läuft ohne Änderung der Voreinstellung als ID1. Ich habe auch zwei Pro an zwei Kopplern gleichzeitig laufen gelassen und konnte keine Probleme feststellen, habe aber auch nicht besonders danach gesucht, weil ich die Dinger nur kurz am laufen hatte. Ob zwei Koppler mit denselben ID laufen kann ich also auch nicht mit letzter Sicherheit bestätigen - oder ausschließen.

Installationen mit mehreren Kopplern sind aber nichts Ungewöhnliches. Beim Nachbarn laufern standardmäßig zwei, an denen TouchPanels hängen. Den dritten schließe ich dann zum Programmieren an.

Gruß, Johannes

#5 RE: PC und PK gemeinsam am Bus?

Verfasst: Sa 22. Sep 2007, 20:15
von Uwe
In meiner lcnpro.ini gibt es eine Zeile
LcnProID=3
... solche Einträge sind flexibel - Zahlen bis 254 sind bei LCN möglich.
Mehrere Pro auf mehreren Rechnern sind kein Problem, selbst die doppelte ID wird vom Bus nicht beanstandet.
Es merkt halt nur die eine Pro nicht was die andere programmiert - das nur über "neu auslesen".

Jede andere Anwendung (siehe TouchPanel) ist sicher kein Problem.

Auch in der lcnw.ini steht ja nur
PCid=2
PCsegment=0

Grüße, Uwe

#6 RE: PC und PK gemeinsam am Bus?

Verfasst: Mo 24. Sep 2007, 10:10
von gadal
Wieder was dazugelernt :-)
D.h. die Software bestimmt die ID und nicht der Adapter.

Dass die eine Pro nichts von der anderen Pro mitbekommt davon wäre ich schon mal ausgegangen.

Danke, Alex