Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

B3I Masse Anschluss "N" über "N" Ader an den Kontakt anschliessen ?

Fragen zu den original Modulen von Issendorff
Benutzeravatar

Themenersteller
MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#1 B3I Masse Anschluss "N" über "N" Ader an den Kontakt anschliessen ?

Beitragvon MartinH » Sa 22. Sep 2007, 00:02

Laut B3I Waschzettel gilt:
Die mit ?N? bezeichnete Klemme liegt über das LCN-Modul am Neutralleiter. Deshalb dürfen nur potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden: Die Meldeleitung muss zur Umgebung isoliert sein.

Wenn auf der "N" Klemme also N Potential liegt, dann dürfte man doch an dieser Klemme auch die blaue "N" Ader des Moduls anklemmen oder (?)

Ich habe jetzt vom Modul zum Rolladenkasten ein 5-adriges NYM liegen um den Rolladenmotor anzusteuern:

Code: Alles auswählen

also habe ich im Kabel folgende Adern belegt:
     blau: N = Neutralleiter
  schwarz: L1 = Leiter für Motor Ab
    braun: L2 = Leiter für Motor Auf
grün/gelb: PE = Schutz
     grau:


Kann ich jetzt einfach diese freie graue Ader nutzen und am B3I an einen der 3 Meldekontakte anschliessen und dann im Rolladenkasten/Fenster einen Kontaktschalter (Reedrelais) zwischen "grau" und "blau" (N) anschliessen, um einen Fensterkontakt per BI3 auszuwerten (?)

Oder muss ich statt 5-adriges Kabel ein 7-adriges Kabel verwenden, damit ich für B3I-Masse und für den Meldekontake je eine freie Ader habe ?

Gruss, Martin - der allmählich Fensterkontakte mit ins Spiel bringen will

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: B3I Masse Anschluss "N" über "N" Ader an den Kontakt anschliessen ?

Beitragvon Uwe » Sa 22. Sep 2007, 09:08

Hallo Martin,
mir fehlt da jetzt die Hardware zum Testen, aber ich würde es wagen ... (bevor ich neues Kabel lege)
Wegen der kleinen Klemmen am B3I würde ich immer ein separates Telefon- oder CAT-Kabel verlegen.

Probieren geht über studieren (!)
Wer wagt, gewinnt ... (?)
:-O
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Themenersteller
MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#3 RE: B3I Masse Anschluss "N" über "N" Ader an den Kontakt anschliessen ?

Beitragvon MartinH » Sa 22. Sep 2007, 10:46

hmm Uwe, zumindest kein Einspruch von Dir - sondern eher Zuspruch. ;-)
--
Ich denke, dass diese Situation für viele Leute gegeben ist, wenn sie zwar elektrische Rolladen haben, aber keinen Fensterkontakt vorbereitet hatten. Wenn man dann ein 5-adriges Kabel verlegt hat und es nicht einfach tauschen / ergänzen kann, käme doch obiges Verfahren in Frage ! ?

Hat das denn schon jemand positiv "gewagt" ?

Oder ist es überhaupt kein Wagnis; sondern eine naheliegende Verdrahtung ?
Ich sehe im Moment nicht, dass damit irgendwelche Spezifikationen verletzt werden oder sicherheitstechnisch ein Problem auftritt. Zuspruch oder Widerspruch (?)

Wenn wirklich die mit ?N? bezeichnete Klemme über das Modul/B3I schon mit dem Neutralleiter elektrisch verbunden ist, dann brauche ich dort an der Klemme ja auch garnichts mehr anzuklemmen oder ?
Sondern ich brauche nur noch die "graue" Meldeleitung irgendwie auf einen der 3 Meldekontakte zu klemmen.

Gruss, Martin - der nicht mutwillig seinen B3I riskieren will (und auch kein neues Kabel verlegen kann/will)

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: B3I Masse Anschluss "N" über "N" Ader an den Kontakt anschliessen ?

Beitragvon Uwe » Sa 22. Sep 2007, 11:30

Hallo Martin,
nimm ein Messgerät (oder Durchgangsprüfer) und prüfe N (230V~) gegen Klemme N am B3I. Ist hier Verbindung, wird es gehen.

Wenn wirklich die mit ?N? bezeichnete Klemme über das Modul/B3I schon mit dem Neutralleiter elektrisch verbunden ist, dann brauche ich dort an der Klemme ja auch garnichts mehr anzuklemmen oder ?
... richtig

Wer auf der ganz sicheren Seite sein will, schaltet noch einen BVC1 dazwischen. Dann wird eben nicht die Phase (wie im Schaltplan des BVC1-Waschzettels gezeigt) sondern der N über den Schalter geführt (Phase direkt an den BVC1).
Das geht garantiert ohne verlegen eines zusätzlichen Kabels.

Zuspruch
Uwe - dessen B3I leider am UP24 hängt (kein N)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#5 RE: B3I Masse Anschluss "N" über "N" Ader an den Kontakt anschliessen ?

Beitragvon Uwe » So 14. Okt 2007, 00:32

Gibt es denn hier Testergebnisse (?)

:-O Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Themenersteller
MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#6 RE: B3I Masse Anschluss "N" über "N" Ader an den Kontakt anschliessen ?

Beitragvon MartinH » So 14. Okt 2007, 01:14

leider noch nicht .. dabei hängt eigentlich nur ein Spiegel zwischen mir und dem B3I.
Ich hatte es mir wieder für heute vorgenommen; aber mal wieder gab es genug andere Dinge zu tun, die z.T. auch schon ca. 3 Jahre auf mich warten ..

Gruss, Martin - der sich jetzt der Issendorff Tradition anschliesst und sagt: "bis Ende des Jahres" - aber ich sage nicht welches .. :) :-O

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#7 RE: B3I Masse Anschluss "N" über "N" Ader an den Kontakt anschliessen ?

Beitragvon Uwe » So 14. Okt 2007, 01:25

:-O :-O :-O in diesen Spiegel schaue ich auch immer mal wieder :-O :-O :-O
... das hat Tradition 8-)