#1 Einbaulage der Module
Verfasst: Fr 5. Aug 2011, 06:45
von Teletom
Hallo!
Sehe ich das richtig, dass die Einbaulage auf der HS egal ist? Also man die Module auch "über Kopf" einbauen kann/darf.
#2 RE: Einbaulage der Module
Verfasst: Fr 5. Aug 2011, 09:03
von rk
Der Hersteller gibt ja "nur" an "auf Tragschiene 35 mm (DIN50022)". Ich habe nichts zur Einbaulage gefunden. Bei den "elektronischen" Modulen sollten keine Probleme auftreten, bei den Mechanischen (REL) vielleicht doch. Das halte ich aber für unwahrscheinlich.
Hast du deinen Verteiler unter der Decke

?
#3 RE: Einbaulage der Module
Verfasst: Fr 5. Aug 2011, 09:27
von Teletom
Hallo!
Unter der Decke wäre sicher auch cool, da wäre auch noch genug Platz. Ich meine aber oben und unten vertauscht.

#4 RE: Einbaulage der Module
Verfasst: Fr 5. Aug 2011, 09:34
von Lutz
Die lüftungsschlitze sind bestimmt nicht umsonst da. Die Luft soll ja zirkulieren können. Zumindest bei den SH und UPP würde ich die richtig einbauen. Sonst die Hotline anrufen;)
#5 RE: Einbaulage der Module
Verfasst: Fr 5. Aug 2011, 10:32
von Uwe
Moin Moin,
die Einbaulage ist beliebig - auch die Relais sind im Gehäuse seit etlichen Jahren so gesichert, das sie auch bei einer Überkopfmontage nicht aus dem Sockel fallen können.
Grüße, Uwe - der LCN in allen Lagen verwendet (
... es geht)

#6 RE: Einbaulage der Module
Verfasst: Fr 5. Aug 2011, 10:44
von Beleuchtfix
Lutz hat geschrieben:Die lüftungsschlitze sind bestimmt nicht umsonst da. Die Luft soll ja zirkulieren können. Zumindest bei den SH und UPP würde ich die richtig einbauen.
Die sind doch oben und unten, da ist es doch egal, oder glaubst du, dass da "Rückschlagventile" eingebaut sind

Nur bei der Montage unter der Decke könnte es Probleme geben
Gruß
Florian
#7 RE: Einbaulage der Module
Verfasst: Fr 5. Aug 2011, 19:41
von LuckyLPA
bei der Montage unter der Decke könnte es Probleme geben
Ähm, Nö. Habe auch schon diverse Module "über Kopf" angebaut ... keine Probleme.
mfg Carsten.