B8L und Schwellwerte

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.

Themenersteller
Teletom
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 110
Registriert: Di 22. Feb 2011, 11:26

#1 B8L und Schwellwerte

Beitragvon Teletom » Mi 8. Jun 2011, 18:57

Hallo!

Ich bin im Moment noch in der Spielphase. Wenn ich einen B8L habe, dann wirkt der ja auf die Tasten B1-B8. Die werden aber ja auch von den Schwellwerten z.B. vom LSA benutzt. Geht das nicht zusammen, oder gibt es einen Trick?

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: B8L und Schwellwerte

Beitragvon LuckyLPA » Mi 8. Jun 2011, 20:08

Hallo.

Geht schon, aber die Tasten B1-5 sind dann durch die Schwellwerte belegt. Kann sich aber auch so in die Quere kommen. B8x und BMI z.B. funktioniert nicht richtig, da das Modul nicht weiss, wenn BMI sagt B4lang und B8x sagt B4los, was nun sein soll. Daher -> B8x ODER B3x, BMI o.Ä. am Modul sagt Rethen.

mfg Carsten, der es trotzdem mal probieren würde.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1899
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#3 RE: B8L und Schwellwerte

Beitragvon obeis » Mi 8. Jun 2011, 22:14

Moin.
Hatte ein ähnliches Problem. B8l LSI(alt ) was kurz davor mir ein Module zu bestellen, bis man mich hier auf die reglerrechnung brachte. Die Schwellwerte arbeiten mit der Tvar. Jetzt
kannst du deinen Lichtwert recht einfach in ein anderer Module "verschieben " u
nd dann dort alle Schwellwerte nutzen. so habe ich es gelöst und das gespart Geld kann somit irgendwann in ein IX oder VM investiert werden. Der Tread dazu dürfte noch keine 4Wochen alt sein.
Siebo

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: B8L und Schwellwerte

Beitragvon Uwe » Mi 8. Jun 2011, 23:34

B8x mit BxI zusammen geht definitiv nicht - da beißt sich die automatische Erkennung in den Schwanz der Katze ...

Bei Nichtnutzung der Kontakte gehen zwar Schwellwerte - aber Sinn macht das nicht (dafür sind die Kontakte zu teuer)

Mit der Messwertweiterleitung geht dann schon was - es braucht aber für solche Berechnungen neue Module (ab 14...). Für "Neukunden" also kein Thema.

Grüße, Uwe - der auch diverse berechnete Werte über den Bus schiebt
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Teletom
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 110
Registriert: Di 22. Feb 2011, 11:26

#5 RE: B8L und Schwellwerte

Beitragvon Teletom » Do 9. Jun 2011, 10:56

Hallo!

Naja, die B8 brauche ich für meine Fensterkontakte. Dann muss ich den LSA eben an einen anderen SH anschließen.

Werte weitergeben bedeutet LED´s setzen, oder was meint ihr?

Auch ein anderes Problem ist aufgekommen. Bei meinen R4M2h wird zwar das Relais geschaltet, aber es fällt nicht wieder ab. Auch nicht nach den eingestellten 140 s....

Edit: Alles Lösungen im Forum gefunden. Wer sucht, der wird finden.... :)

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5298
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#6 RE: B8L und Schwellwerte

Beitragvon Beleuchtfix » Do 9. Jun 2011, 16:29

Richtungsrelais oder Netzrelais? Das Richtungsrelais schaltet freiwillig nicht ab, das andere sollte schon.

Viel Erfolg
Florian

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#7 RE: B8L und Schwellwerte

Beitragvon Uwe » Fr 10. Jun 2011, 02:57

Wer sucht, der wird finden...

Wenn's mal schnell gehen soll rufst du mich einfach an, Thomas ;)

Grüße, Uwe - der sich auch für "Hotline@night" nicht zu schade ist :lol:
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1899
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#8 RE: B8L und Schwellwerte

Beitragvon obeis » Fr 10. Jun 2011, 11:04

Moin Zusammen.

Werte weitergeben soll heißen das du einen Meßwert den du in einem Modul z.B. in der Tvar stehen hast in ein anderes Modul übertragen kannst um dort z.B. mit den Schwellwerten weiter arbeiten zu können.
Du belegst also keine LED´s sondern nur eine Reglervariable (ist doch so oder)
Mit dieser Anleitung hat es bei mir geklappt.
[url]35000[/url]

Viel Spaß beim testen

Siebo