#11 Re: FBH mit LCN

Verfasst: Di 20. Dez 2016, 11:13
von mzacki
Die ersten Schritte sind getan:

1. Ausgang1 der Heizung ist an LCN Angeschlossen und zeigt an: Flamme brennt
2. Hauptpumpe läuft nun nim Brennerbetrieb (Flamme an + 5 min) [vorher dauerhaft an]
3. Alle Heizkreise sind hydraulisch abgeglichen nach meiner Rechnung
4. Alle Mischerpumpen laufen erstmal mit Stuffe 2/6 Leistung (dynamisch)
5. Vorlauf auf 40°C an den Verteilern begrenzt
6. Alle Werte werden geloggt

Ausstehend:
7. Begrenzung auf 12kw [im Moment 24kw]
8. Bergrenzung der Hauptpumpe auf Stufe 2/3 [im Moment Stufe 3/3]
9. Entscheidung:
Option 1: Hauptpumpe im Brennerbetrieb auf Stufe 2/3 oder 3/3 und dafür Mischerpumpen auf Stufe 2/6, 3/6 oder 4/6
Option 2: Hauptpumpe im Dauerbetrieb auf Stufe 2/3 und dafür Mischerpumper auf Stufe 1/6 oder 2/6

Die Pumpen können alle über 1000 L/h Fördern, das kann doch aber keine Dauerlösung sein. Ich suche im Moment das gute Minimum für meine max. 750L/h.

Gruß,

MZ

#12 Re: FBH mit LCN

Verfasst: Mi 21. Dez 2016, 22:56
von Thomas
Bim gespannt auf Bilder der Aufzeichnugen einiger Tage...
Und die Pumpenleistung kommt mir zu hoch vor.
Hier im Haus werden 4 Wohnungen von einer Pumpe befeuert (412 m² Wohnfläche + 100m² Nebenräume) Ist aber noch eine alte. mit 40-100W Leistung. Mischer für jede Wohnung hätte was...

#13 Re: FBH mit LCN

Verfasst: Mi 28. Dez 2016, 17:01
von mzacki
Kleines Update, nachdem alles einigermassen eingestellt wurde (mehrere Iterationsschritte)

1. Ausgang1 der Heizung ist an LCN Angeschlossen und zeigt an: Flamme brennt
2. Hauptpumpe läuft nun im Brennerbetrieb (Flamme an + 20 min)
3. Alle Heizkreise sind hydraulisch abgeglichen nach meiner Rechnung
4. Alle Mischerpumpen laufen erstmal mit Stuffe 1/6 bis 2/6 Leistung (dynamisch)
5. Vorlauf auf 45°C an den Verteilern begrenzt
6. Alle Werte werden geloggt
7. Begrenzung auf 15kw
8. Bergrenzung der Hauptpumpe auf Stufe 2/3
9. Entscheidung (STEHT NOCH AUS):
Option 1: Hauptpumpe im Brennerbetrieb auf Stufe 2/3 oder 3/3 und dafür Mischerpumpen auf Stufe 2/6, 3/6 oder 4/6
Option 2: Hauptpumpe im Dauerbetrieb auf Stufe 2/3 und dafür Mischerpumper auf Stufe 1/6 oder 2/6

Temperatur in Räumen ist gleichmäßiger, ebenso die Laufzeiten des Brenners. Stromverbrauch ist auf 50% zurückgegeangen und Gasverbrauch auf 80%.

Im Neuen Jahr werde ich die Werte mit Excel auswerten und hier mitteilen (... es wird Minutengenau geloggt).

Im Moment habe ich nur das Gefühl, die Reaktionen mit GT12 sind wesentlich genauer und kurzfristiger als mit TS hinter einer Gira-Blende (3 Löcher haben bisher nicht geholfen).

Gruß,

MZ