Habe gerade eine Anlage mit Wärmetauscher (Fernwärme) und es ist eine Beimischpumpe verbaut. In einer Kesselanlage hat diese ja die Funktion den Rücklauf an zu heben um die Korrosion im Kessel zu verringern, aber die Funktion in dieser Anlage ist mir Rätselhaft, da die alte Steuerung (jetzt kommt LCN rein) diese nicht mal ansteuert. Oder ist diese ein Überbleibsel aus der Zeit, als diese Anlage noch mit Kohle betrieben wurde???
Vieleicht ist ja ein Heizungsfachmann hier beim Bus-Profi, der mir dazu was verraten kann...?

mfg Carsten

#2 RE: Beimischpumpe

Verfasst: Di 15. Mai 2012, 08:38
von Beleuchtfix
Hi Crasten,
ich bin kein Heizungsfachmann. Nach etwas googeln vermute ich auch, dass es aus der Kohlezeit übrig geblieben ist. Bei Fernwärme habe ich nichts gefunden.

Aber es muss doch einen Sanitärbetrieb geben, der die Anlage betreut, oder du rufst einmal bei den Stadtwerken an.

Gruß
Florian

#3 RE: Beimischpumpe

Verfasst: Di 15. Mai 2012, 08:42
von Beleuchtfix

#4 RE: Beimischpumpe

Verfasst: Di 15. Mai 2012, 20:03
von LuckyLPA
Danke Florian.

Das hilft mir etwas weiter. Aussage Heizungsfirma : Die war da, deshalb haben wir die immer mit gewartet.
Aber ne Aussage zur Funktion habe ich nicht bekommen.

mfg Carsten.