#1 PEN - Sensibilisierung
Verfasst: Do 17. Feb 2011, 09:23
Hallo.
Ich hatte vor ein paar Tagen einigen versprochen mal Bilder zu senden, habe mich jetzt allerdings entschieden diese hier in ein neues Thema zu setzten.
Es geht mir darum einige einfach mal zu sensibilisieren für einige PE-Fehler, welche gerne als "Kleinigkeit" abgetan werden.
[img]1[/img]
Dies ist ein häufiger Fehler, dass PE und N in einer UV wieder Verbunden werden. Diese waren in der Zuleitung getrennt und sollten dies auch bleiben. Bei Anschluss von LS, ESL oder FU (einige Honywell-Feuerungsautomaten nutzen einen) "Stören" dann über diese Verbindung den PE.
[img]3[/img]
[img]2[/img]
Hier sieht man, dass dadurch fast 400Hz auf dem PE "rumbrummen", was verständlicherweise jegliche Abschirmung fast Unmöglich macht.
Nach dem Entfernen der Brücken waren auch die Datenprobleme und "Kribbeln" an Rohren und Gehäusen weg.
mfg Carsten, der Mittlerweile erst auf die PEN-Verkabelung schaut, wenn er keine Verbindung bekommt.
Ich hatte vor ein paar Tagen einigen versprochen mal Bilder zu senden, habe mich jetzt allerdings entschieden diese hier in ein neues Thema zu setzten.
Es geht mir darum einige einfach mal zu sensibilisieren für einige PE-Fehler, welche gerne als "Kleinigkeit" abgetan werden.
[img]1[/img]
Dies ist ein häufiger Fehler, dass PE und N in einer UV wieder Verbunden werden. Diese waren in der Zuleitung getrennt und sollten dies auch bleiben. Bei Anschluss von LS, ESL oder FU (einige Honywell-Feuerungsautomaten nutzen einen) "Stören" dann über diese Verbindung den PE.
[img]3[/img]
[img]2[/img]
Hier sieht man, dass dadurch fast 400Hz auf dem PE "rumbrummen", was verständlicherweise jegliche Abschirmung fast Unmöglich macht.
Nach dem Entfernen der Brücken waren auch die Datenprobleme und "Kribbeln" an Rohren und Gehäusen weg.
mfg Carsten, der Mittlerweile erst auf die PEN-Verkabelung schaut, wenn er keine Verbindung bekommt.