"Unterputz"-Installation im Außenbereich

Dieser Bereich ist für eine Diskussion allgemeiner elektrischer Probleme, die nicht LCN spezifisch sind, vorgesehen. Hier geht es um Erdung, Null-Probleme, Abschirmung, RCDs, VDE und ....

Themenersteller
hocky
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 696
Registriert: So 14. Okt 2012, 23:24
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

#1 "Unterputz"-Installation im Außenbereich

Beitragvon hocky » Sa 30. Sep 2017, 11:23

Moin, moin,

lange nicht mehr hier unterwegs gewesen, bin heftig am um- und anbauen... :rolleyes:
Demnächst soll im Außenbereich die Holzverkleidung gemacht werden und ich hätte gerne Steckdosen an einigen Stellen.
Undzwar keine Aufputz, sondern ich möchte gerne Unterputz-Steckdosen in der Holzverkleidung versenken.
Rein technisch würde das mit Hohlraum-Dosen gehen, außen braucht´s aber eben die entsprechende IP-Klasse.
Habt Ihr da einen heißen Tipp wie man sowas ausführen könnte?

Grüße, der Hocky
--
Grüße, Hocky

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#2 Re: "Unterputz"-Installation im Außenbereich

Beitragvon Uwe » Sa 30. Sep 2017, 11:41

Moin Thorsten,
ich würde da heutzutage winddichte HW-Dosen nehmen (der Kaiser gibt die immerhin mit IP30 an, bei den Geräteträgern für Dämmungsfassaden findet man dazu keine Angabe). Wenn dann an den Steckdosen die entsprechenden FR-Dichtungen eingesetzt sind, sollte das eigentlich ausreichen - von vorne 'tropfwasser'-dicht muss ja reichen, Wasser hinter dem Holz wäre auch schlecht für das Holz ;)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
hocky
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 696
Registriert: So 14. Okt 2012, 23:24
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

#3 Re: "Unterputz"-Installation im Außenbereich

Beitragvon hocky » Sa 30. Sep 2017, 15:10

Moin Uwe,
naja, Wasser am Holz kann ja immer mal vorkommen - Regen oder Tau. Wichtig ist ja nur dass es schnell abläuft und wegtrocknet.
Gleiches Thema habe ich auch noch auf der anderen Seite, dann nicht mit Holz sondern mit Eternit-Platten.
Ich denke auch dass ich es mit den luftdichten Hohlwanddosen mache.
--
Grüße, Hocky