Klemmen für Datenadern und L im Verteiler?

Dieser Bereich ist für eine Diskussion allgemeiner elektrischer Probleme, die nicht LCN spezifisch sind, vorgesehen. Hier geht es um Erdung, Null-Probleme, Abschirmung, RCDs, VDE und ....
Benutzeravatar

Themenersteller
Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1159
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#1 Klemmen für Datenadern und L im Verteiler?

Beitragvon Thomas.Einzel » So 13. Nov 2016, 15:51

Hallo,
was nehmt ihr eigentlich für die Verteilung von 230V und Datenader auf Geräte in der Verteilung? Wagos auf Hutschienenhalterung ist nicht so schön und Reihenklemmen mit Brücken brauchen zumindest viel Platz.
Bei der Datenader kommt ja neben den Geräten im Verteiler auch noch die Aufteilung für alle betreffenden Kreise dazu - was tun mit z.B. 20 Datenadern?. Irgendwas kompaktes mit Steckklemmen für die Hutschiene?

Thomas


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1668
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#2 Re: Klemmen für Datenadern und L im Verteiler?

Beitragvon Lutz » So 13. Nov 2016, 16:10

Hi,

ich hatte bei mir die Wago Tobjob 775-641 genommen, die jetzt 2003 heißen. Dazu gibt es Brücken, wo man bis zu 3 Klemmen überbrücken kann.

http://www.wago.com/infomaterial/pdf/51263782.pdf

Seite 53 und 54

geht auch nur, wenn man es vorher richtig plant.

LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light

Benutzeravatar

Themenersteller
Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1159
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#3 Re: Klemmen für Datenadern und L im Verteiler?

Beitragvon Thomas.Einzel » So 13. Nov 2016, 17:11

Ja, Reihenklemmen mit Brücken, sicher die perfekteste Variante.

Aber ich meinte eher so etwas kompaktes wie z.B. Pollmann 202 02 53
https://www.amazon.de/Steckbare-Abzweigklemit-A14-S-grau-2020253/dp/B003LRUIUQ/
Nur würden für die Datenader und die 230V für LCN Geräte im Verteiler (wenn man nicht alles durchschleifen kann oder möchte) nur bis 2,5mm² auch reichen, als Steckklemme.

Was nehmt ihr außer Reihenklemmen noch?

Thomas


obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1885
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#4 Re: Klemmen für Datenadern und L im Verteiler?

Beitragvon obeis » So 13. Nov 2016, 18:05

Moin Moin.
Ich habe zum Glück den Verteiler gross genug. Ich habe ein komplettes Feld für interne Busgeräte reserviert. Auf jeder Hutschiene sitzen Uk4t Klemmen von Phönix Contact. Je zwei L1, N und D. Eine kommend vom Automaten / Hilfsschalter oben und gehend unten. Die zweite ist dann für die Geräte in der Reihe. Verbunden sind die dann per SteckBrücke (die unter die Klemme geschraubt wird) von oben. Das sind Klemmen mit Steckern von oben. Damit kann die jeweilige Reihe abgeschaltet werden. Für mich eine gute Möglichkeit, da ich immer nur ein Busgeräte mit Zubehör pro Reihe habe.
Alle externen Datenleitungen kommen über PIK Klemmen in den Verteiler.
Es gibt da auch Klemmen mit Pushbutton Technik, die beidseitig zwei Anschlüsse haben und per kompakten Steckbrücke verbunden werden können.

Siebo.

Den Typ reiche ich gleich nach.

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#5 Re: Klemmen für Datenadern und L im Verteiler?

Beitragvon Uwe » So 13. Nov 2016, 18:14

Moin Thomas,
da ich pro Stromkreis ja meist auch noch den Hilfsschalter am Automaten habe, sind die Wagos mit Halter schon nicht so schlecht. Mehr als 8 Drähte habe ich da wirklich nur selten - aber mit dem Halter dann die Möglichkeit auch L/N/D auf einem Halter für jeden Stromkreis zuzuordnen.
Vom Prinzip ist der "Drahtverhau" mit den Wagoklemmen dabei auch nicht kleiner oder größer als bei den Pollmann.

Alles andere sind dann relative Platzverschwender. Da wird bei meinen Baustellen gerne mal gespart ...

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1885
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#6 Re: RE: Re: Klemmen für Datenadern und L im Verteiler?

Beitragvon obeis » So 13. Nov 2016, 18:15

Bild
Die gibt es auch bis 1.5qmm, aber auch bis 6qmm. Die Verbindungsbrücken werden zwischen den Anschlüssen einfach gesteckt.

Siebo

Der Phönix Contact gerne verbaut.


obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1885
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#7 Re: Klemmen für Datenadern und L im Verteiler?

Beitragvon obeis » So 13. Nov 2016, 18:23

Wie kommst du eigentlich auf 20 Datenader?
Die externen Datenader sollten doch zuerst auf einen Hilfsschalter geführt werden. Genau wie die Datenader der internen Geräte. Auf der internen Seite der Hilfsschalter klemme ich die Adern immer doppelt.
Beschreibung doch mal deine Anlage genauer und auch was du da vor hast.

Siebo

Benutzeravatar

Themenersteller
Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1159
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#8 Re: Klemmen für Datenadern und L im Verteiler?

Beitragvon Thomas.Einzel » So 13. Nov 2016, 19:54

obeis hat geschrieben:Wie kommst du eigentlich auf 20 Datenader?
Das war nur ein Beispiel, absichtlich etwas größer.
Die externen Datenader sollten doch zuerst auf einen Hilfsschalter geführt werden. Genau wie die Datenader der internen Geräte. Auf der internen Seite der Hilfsschalter klemme ich die Adern immer doppelt.
Durchschleifen hatte ich ja erwähnt, es geht um Varianten auch ohne durchschleifen. Man kann auch im Verteiler die Datenader durch alle Module in selbigem schleifen, ich suchte nach Varianten das nicht zu tun, für die 230V der Module, Tastenkoppler und Relais dito.
Beschreibung doch mal deine Anlage genauer und auch was du da vor hast.
Ich frage zusätzlich zu Reihenklemmen und durchschleifen einfach nach weiteren Möglichkeiten bzw. euren Erfahrungen innerhalb von Verteilern.

Schon mal danke an alle für die bisherigen Antworten, gibt es weitere Erfahrungen?

Thomas

Benutzeravatar

Themenersteller
Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1159
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#9 Re: Klemmen für Datenadern und L im Verteiler?

Beitragvon Thomas.Einzel » So 13. Nov 2016, 20:01

Uwe hat geschrieben:Moin Thomas,
da ich pro Stromkreis ja meist auch noch den Hilfsschalter am Automaten habe, sind die Wagos mit Halter schon nicht so schlecht. Mehr als 8 Drähte habe ich da wirklich nur selten - aber mit dem Halter dann die Möglichkeit auch L/N/D auf einem Halter für jeden Stromkreis zuzuordnen.
Vom Prinzip ist der "Drahtverhau" mit den Wagoklemmen dabei auch nicht kleiner oder größer als bei den Pollmann.
danke Uwe
Alles andere sind dann relative Platzverschwender. Da wird bei meinen Baustellen gerne mal gespart ...
Ja, der Platz wird schnell alle, das ist noch problematischer als der Preis der Reihenklemmen.

Thomas


obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1885
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#10 Re: Klemmen für Datenadern und L im Verteiler?

Beitragvon obeis » So 13. Nov 2016, 20:12

Aber.
Wenn ich das Amazon Teil sehe mit 18mm Breite und zwölf Abgänge, braucht es mehr Platz als 3x 4fach Klemme mit jeweils 5.2mm. Das ergibt gesamt 15.6mm.
Das Platz Argument hätte ich schon mal ausgehebelt, aber vielleicht gibt es ja noch andere Ideen.

Siebo