Seite 3 von 3

#21 Re: Ansteuerung Türöffner

Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 21:16
von Thomas
Dauerstrom auf Türöffner = no go.

#22 Re: Ansteuerung Türöffner

Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 23:16
von LuckyLPA
Moin Thomas.

Es gibt Türöffner, die dafür da sind. Oder meinst du bei grossen Objekten läuft jeden Abend/Morgen einer durch und entriegelt alle Türen...

mfg Carsten

#23 Re: Ansteuerung Türöffner

Verfasst: Di 6. Sep 2016, 12:55
von Uwe
Das sehe ich genauso - und es ist viel preiswerter als ein Motorschloß.

Nachdem unser Brandschützer automatisch schliessende WE-Türen haben möchte, denken wir auch über Haltemagnete nach. Die Tür bleibt dann offen, solange der Magnet Strom hat. Leider kann ich da mit einer Steuerung über Rauchmelder (auch in/aus allen WE) und LCN kein VdS-Zertifikat erreichen ...

Für mich sind das Verbraucher wie jeder andere. An einem dauerhaft eingeschalteten Licht stört sich doch auch keiner :w00t:

Grüße, Uwe

#24 Re: Ansteuerung Türöffner

Verfasst: Di 6. Sep 2016, 19:01
von Thomas
Ok, hääte schreiben müssen auf den Türöffner der 1A dauerhaft zieht.
Keine Ahnung ob es so etwas gibt, aber jeder einfache Türöffner hat so einen kleinen Hebel für Daueröffnung, den per Impuls auf/zu steuern, mit Überwachung der Stellung wäre mein Ding.
Ich hatte mal einen Versuch mit einem 24 Volt Hubmagneten mit 2 Wicklungen gemacht gemacht, der braucht nur einen kurzen Impuls, verschwendet aber 2 Relais (pro Richtung eines.) Da muss dann aber noch die Rückmeldung der Stellung rein.