Seite 1 von 1

#1 Positionierung mit vM

Verfasst: Mo 8. Mär 2010, 12:40
von andi71
Hallo zusammen,

nach dem ich ja freundlicherweise doch noch die Möglichkeit erhalten habe ein vM zu testen :thumbup:
stellen sich mir nun die folgenden Fragen zum Positionieren meiner 11 Rollläden.

1. Reichen mir 3 vM für die 11 Rollläden?
2. Hab ich es richtig verstanden, dass ich zwar 4 Rollläden pro Modul positionieren kann, aber nicht gleichzeitig? Hierfür gibt es keine Möglichkeit ( ich bräuchte 3 auf einmal)?

Real sind die Rollläden auf 3 SHS mit je R4M2 verkabelt.

Bestellen tu ich die vM bei Nils oder bei Uwe?

Grüße, Andi

#2 RE: Positionierung mit vM

Verfasst: Mo 8. Mär 2010, 15:31
von Uwe
Moin Andi,
ich zitiere hier mal etwas aus der Anleitung, was sich in LinHK nicht ändern lässt. Das setzt das LCN-Modul die Grenze.
[zitat]Bei Nutzung der Relais-Kurzzeittimer in den realen Modulen dürfen maximal zwei Rollläden gleichzeitig positioniert werden, da reale Module nur über zwei Relais-Kurzzeittimer verfügen.[/zitat]
Ich hätte jetzt mangels nötiger Hardware keine Möglichkeit zum direkten Test - bei dir ist das ein Handkommando an das reale Modul ... und du weißt, ob es geht.

Ansonsten bleibt dir immer noch die Möglichkeit die 3 Rollos auf 3 Module zu verteilen (umzuklemmen), dann geht es sicher.

Zu den 3 SHS/R4M2H benötigst du auch 3 SHS-VM, das ist richtig.
Andi71 hat geschrieben:Bestellen tu ich die vM bei Nils oder bei Uwe?

richtig :D - völlig egal, die Rechnung kommt immer vom Bus-Profi ;)

Grüße, Uwe - der dieses noch nicht als Supportfrage sieht und es deshalb nicht ins 'interne' Supportforum verschiebt, Details behandeln wir dann dort

#3 RE: Positionierung mit vM

Verfasst: Mo 8. Mär 2010, 16:49
von andi71
[zitat]
Ansonsten bleibt dir immer noch die Möglichkeit die 3 Rollos auf 3 Module zu verteilen (umzuklemmen), dann geht es sicher.[/zitat]

Ja, aber dann sind meine Gruppen beim Teufel....

Dann arbeite ich bei der Beschattung eher mit STV Unterstützung, da kommt es auf 2 Minuten ja nicht an.

Danke, Andi

#4 RE: Positionierung mit vM

Verfasst: Mo 8. Mär 2010, 18:30
von Uwe
andi71 hat geschrieben:Ja, aber ...


Manchmal muss man eben "Federn lassen" (oder verteufelte Gruppen ändern) :lol:

Auch bei den STV musst du ja noch auf 'Überschneidungen' achten - ich gebe dir aber recht, auch ich gehe da gerne den Weg mit dem geringsten Widerstand.

Grüße, Uwe

#5 RE: Positionierung mit vM

Verfasst: Mo 8. Mär 2010, 20:03
von Beleuchtfix
Wenn du mit SHs arbeitest, kannst du ja auch das BS4 verwenden, dann wird alles in den realen Modulen gemacht. Die neuen sollen 4 x Rollläden steuern können.

Gruß
Florian

#6 RE: Positionierung mit vM

Verfasst: Mo 8. Mär 2010, 21:16
von andi71
Hallo Florian,

bei den vM hab ich dann halt auch noch die schicke Zeitschaltuhr und die preislich deutlich attraktiver.

Ansonsten hast Du schon recht, laut Datenblatt können die BS4 4 Antriebe steuern.

Danke und Grüße, Andreas