Seite 1 von 1

#1 Heizungsregelung: LCN gewinnt über IPS

Verfasst: So 16. Okt 2011, 20:25
von Ojoachim
Hallo,
nachdem meine LCN Anlage läuft (Verbesserungs- und Erweiterungsbedarf gibts ja immer), möchte ich gerne den nächsten Schritt gehen und den Rechner das Haus steuern lassen bzw. die restliche Technik einbinden (siehe Signatur). Bei meinen ersten Versuchen habe ich allerdings feststellen müssen, das LCN und IPS sich gegenseitig beeinflussen.

Ich habe für die Raumtemperaturregelung unter LCN eine Steuerung über 4 Werte realisiert (18,20,22,24 Grad), die über den Regler 1 das Relais für den Stellmotor steuern. Sobald die Steuerung aber von IPS ("Heatcontrol") übernommen wird, schaltet das Relais beim Heizen zwar ein, bei der nächten Aktualisierung des LCN-Reglers wird es aber sofort wieder ausgeschaltet.

Meine Idee wäre, den Regler 1 über IPS in dem Moment zu sperren, wenn Heatcontrol aktiv ist.

Bloss, wie mache ich das von IPS aus? Gibt es andere Lösungansätze? Wie macht Ihr das?

Gruss,
Oliver

#2 RE: Heizungsregelung: LCN gewinnt über IPS

Verfasst: So 16. Okt 2011, 22:29
von rk
Zwei unterschiedliche Systeme das gleiche machen lassen, ist nur dann gut, wenn das auch so sein soll, z.B. Raumfahrt, wegen der Sicherheit.

Bei der Haus- oder Heizungssteuerung sollte die Raumregelung nur durch ein System (LCN) erfolgen. Du kannst dann über IPS (zusätzlich) die Sollwerte verändern.

#3 RE: Heizungsregelung: LCN gewinnt über IPS

Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 12:14
von Ojoachim
Klingt einleuchtend.

Doch ganz konkret: Das Modul Heatcontrol gefällt mir von der Aufmachung. Wie kann ich damit den Sollwert des LCN-Reglers beeinflussen? PCK-Kommando? Script?

Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass man die Reglerwerte doch nicht einfach setzen kann, stimmt das?

Danke für einen Denkanstoss....

Oliver

#4 RE: Heizungsregelung: LCN gewinnt über IPS

Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 12:42
von Uwe
Hallo Oliver,
das stimmt nicht ...
Die Regelung macht bei mir nur LCN.

Das Häkchen auch bei 'Target' setzen ;)

[img]1[/img]

Grüße, Uwe

#5 RE: Heizungsregelung: LCN gewinnt über IPS

Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 16:52
von Ojoachim
Ich steh auf dem Schlauch....

Was genau muss ich tun, damit der Wert von Heatcontrol in den Regler von LCN geschrieben wird? Muss ich irgendwo ein Script einfügen? Wo ist das Häkchen für Target zu setzen?

Bitte um Eure Hilfe, gerne auch telefonisch.

Oliver

#6 RE: Heizungsregelung: LCN gewinnt über IPS

Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 17:55
von Uwe
KEIN Heatcontrol - das macht LCN.

Einfach die Variablen vom Modul in der InstanzID auslesen ...
[img]1[/img]

Die Anzeigen von oben generieren sich einfach aus diesen Einträgen - kein weiteres Script (und kein verstecktes Lama) ;)

[img]2[/img]

Grüße, Uwe

#7 RE: Heizungsregelung: LCN gewinnt über IPS

Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 18:31
von Ojoachim
Jaja, das Auslesen ist klar. Aber das Stellen der Heizung über IPS an den LCN Regler interessiert mich doch. Woher hast du diese schöne Anzeige für Deine Sollwerteinstellung? Das ist doch das Modul Heatingcontr., oder?

Ich habs jetzt so gelöst: Heatingcontrol schreibt den Sollwert per Kommando in den Regler mit folgendem Script



Mein erstes Script in PHP! Und das beste ist: "...es geht!" - aber bestimmt auch einfacher. Also, woher kommt die schicke Regelung, wenn nicht von dem Modul? Und wie kommt der per Webfront eingestellte Wert in den LCN-Regler, wenn nicht auf meine Weise?

Gruss,
Oliver

#8 RE: Heizungsregelung: LCN gewinnt über IPS

Verfasst: Mo 17. Okt 2011, 18:42
von Ojoachim
OK, ich hab's kapiert..... :rolleyes:

Der Einstellrahmen kommt beim Erstellen der Target-Variablen. Bei meiner Lösung hat man dazu noch die Einstellmöglichkeiten des Moduls, wenn auch etwas komplizierter. :blink: