Seite 1 von 1

#1 Schaltuhr mit Lichtsenor u. Binäreingang

Verfasst: Mo 24. Jul 2006, 17:13
von KarinB0
Hallo!

Meine Frage wäre, ob jemand schon Erfahrung mit Schaltuhren in Verbindung mit LCN genauer gesagt dem LS 65 hat bzw. Programmierbeispiele?
Problem:
Die Schaltuhr wird über Binärsensor in LCN eingebunden und bei Dämmerung soll sich das Licht einschalten, jedoch um 22 Uhr wieder ausschalten, in der Früh z.B. um 4 Uhr soll sich das Licht wieder einschalten (wäre über LS 65 zu realisieren) und um 7 Uhr, also wenn es hell wird, wieder ausschalten.
Welche LCN Komponenten brauche ich u. wie wird das programmiert?

Bitte um Antworten oder Hilfe!

Danke

lg Karin

#2 RE: Schaltuhr mit Lichtsenor u. Binäreingang

Verfasst: Di 25. Jul 2006, 00:59
von Uwe
Hallo Karin,
ein paar Grundlagen kannst du dir in den technischen Dokumentationen von LCN holen:
Summen
Wind-Regen-LICHT
Kostantlichtregelung

Damit kannst du die Zeit überbrücken, bis ein passendes Beispiel hilft ;-)

... bitte etwas Geduld
Uwe :-O

#3 RE: Schaltuhr mit Lichtsenor u. Binäreingang

Verfasst: Di 25. Jul 2006, 22:14
von Uwe
So, hier mal ein Beispiel, das ich einfach in einem UPS-Modul (das zum Testen auf meinem Schreibtisch liegt) programmiert habe. Kommentare sind drin, eure Fragen folgen ;-)

Summe 1 schaltet mit einem Lichtsensor und einer Schaltuhr (mit Hilfe eines virtuellen Relais)
Summe 2 nutzt einen Dämmerungsschalter und die Schaltuhr

[hr]
Protokoll LCN Module, Projekt: Uwe S 0 M 23
Lizenznehmer: Test
LCN-PRO Version: 3.11 (03.07.2006)
Segment: 0
Name: Außenlichter
Kommentar: Lichtsensoren | Schaltuhr
ID: 23
Typ: LCN-UPS Modul (als Testaufbau)
Seriennr.: 0E0909-xxxxx
Software: 0F020B
Hersteller: Issendorff

T-Anschluss: Lichtsensor
P-Anschluss: virtuelle Relais (und Binärsensoren)

Kommentare:
Relais 8: Lichtsensor Schwellwert 1
BinSens 6: Schaltuhr
BinSens 7: Dämmerungschalter
Ausgang: Doppeldimmer

Verhalten:
Piepen bei Tastendruck
Kein Piepen bei Fehler
Statusmeldungen werden gesendet
Meldungen lokal (nicht global)
Meldezeit normal (nicht sofort)
keine Stromausfallerkennung

Statuskommandos:
Relais 5-8 / Tasten C5-C8

Schwellwerte: 500 0 0 0 0
Hysterese: 10
Quelle: T-Port-Sensor


Tastenbelegung:

Tabelle B:

Taste B1 ? Schwellwert 1
(1) -> Segment 0, Modul 23 "Außenlichter"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Relais: - - - - - - - 1 ? mehr als xx Lux
Los: Relais: - - - - - - - 0 ? weniger als xx Lux

Taste B6 ? Schaltuhr
(1) -> Segment 0, Modul 23 "Außenlichter"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: (Leerkommando) ? 6:00h ein
Los: (Leerkommando) ? 22:00h aus

Taste B7 ? Dämmerungschalter
(1) -> Segment 0, Modul 23 "Außenlichter"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: (Leerkommando) ? dunkel
Los: (Leerkommando) ? hell

Tabelle C:

Taste C1 ? Su.1 Schwellwert Lichtsensor / Schaltuhr
(1) -> Segment 0, Modul 23 "Außenlichter" (Statuskommandos Summe 1;)
Kurz: Ausg1:EIN, Rampe: 1.00 Sek ? alle ein (dunkel und Schaltzeit)
Lang: Ausg1:AUS, Rampe: 1.00 Sek ? einige ein (Schaltuhr aus bei dunkel)
Los: Ausg1:AUS, Rampe: 1.00 Sek ? keine ein ...

Taste C2 ? Su.2 Dämmerungschalter / Schaltuhr
(1) -> Segment 0, Modul 23 "Außenlichter" (Statuskommandos Summe 2;)
Kurz: Ausg2:EIN, Rampe: 1.00 Sek
Lang: Ausg2:AUS, Rampe: 1.00 Sek
Los: Ausg2:AUS, Rampe: 1.00 Sek


Taste C8 ? Status virt. Relais Schwellwert 1
(1) -> Segment 0, Modul 23 "Außenlichter" (Statuskommandos Rel. 8;)
Kurz: Unprogrammiert
Lang: (Leerkommando) ? wird vom Lämpchen visualisiert
Los: (Leerkommando)


Tableaulampen:

Lämpchen

Lämpchen 01: Quelle: Segment 0, Modul 23, Relais 8
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein

Lämpchen 02: Quelle: Segment 0, Modul 23, Binärsensor 6
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein

Lämpchen 03: Quelle: Segment 0, Modul 23, Binärsensor 7
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein


Lämpchen-Summen:
Summe 1 (Taste C1): Lämpchen 1-2 Überprüft auf Status: Nicht aus
Summe 2 (Taste C2): Lämpchen 2-3 Überprüft auf Status: Nicht aus