Seite 2 von 2

#11 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste

Verfasst: Mi 5. Nov 2014, 16:13
von Dinmor
Du hast wie Adrian schon meinte die falschen Ausgänge freigeschaltet. M15 könnte man die Ausgänge höchstens virtuell nutzen.
106 freischalten, dann sollte es gehen.

Relais wofür? Oder hast du den Ausgang noch auf ein Relais geleget :confused:

#12 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste

Verfasst: Mi 5. Nov 2014, 16:29
von Markus-LCN
Hallo Adrian,

das Licht wird bisher über M106 Schaltaktor 3 --> Relais 5 geschalten.

Ausgänge am Aktor 106 freigeschaltet.

Dennoch funktioniert das nicht.

Ich habe mal die Konfig-Datei angefügt falls sich jemand erbarmen möchte :blush:

#13 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste

Verfasst: Mi 5. Nov 2014, 16:49
von hocky
Moin,
bist Du sicher dass sich Dein LED-Stripe überhaupt mit LCN dimmen lässt?
Was ist denn da für ein Treiber dran?
Ich würde zumindest als erstes die Programmierung mal mit einer schnöden Glühbirne testen.
VG, Hocky

#14 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste

Verfasst: Mi 5. Nov 2014, 17:02
von Beleuchtfix
Ich vermute fast, dass hier verschiedene Sachen nicht zusammenpassen oder falsch angeschlossen sind.
  • Um was für LEDs handelt es sich
  • Wo sind die angeschlossen
  • Was heißt dimmbare LED-Stripes
  • Funktionieren Sie direkt an der Steckdose
  • Hast du schon einmal versucht, die an einen Schnurdimmer anzuschließen

Gruß
Florian

#15 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste

Verfasst: Mi 5. Nov 2014, 21:11
von LuckyLPA
Moin.

Ich hab mich mal erbarmt... :P

Da du sehr viele Schaltausgänge (Relais) hast und nur 2 Dimmmodule = 4 Dimmer, gehe ich mal davon aus, dass die LED auf Rel5 liegen und nicht Dimmbar sind.

Ich möchte kurz noch etwas zur programmierung sagen... z.B. Schau mal in Modul 8 Taste A1 ... dort schaltest du 3 Relais UM. Wenn du jetzt eines per Visu EIN und die anderen AUS schaltest, dann hast du beim betätigen der Taste ein schönes Wechsellicht. Dazu solltest du dir mal Statuskommandos und Summenbildung anschauen in der Pro-Hilfe und unter Downloads auf lcn.de.

Auch solltest du es dir angewöhnen deine Tasten und Anschlüsse zu beschriften. Im besagten Modul106 gibt es keine Beschriftung der Relais. Vielleicht ist Relais 5 auch was ganz anderes...?

mfg Carsten

#16 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste

Verfasst: Mi 11. Feb 2015, 20:03
von Chris
Du hast kein öffentliches Profil und ne Mailadresse hast du auch nicht geschickt. Bitte nochmal melden mit Email-Adresse.