Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Programmierbeispiel Dämmerung

Benutzeravatar

Themenersteller
Uwe
...
Beiträge: 14249
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#1 Programmierbeispiel Dämmerung

Beitragvon Uwe » Di 28. Feb 2006, 00:56

wie gehabt - Kritik erwünscht :-O
Kritisieren und direkt ändern könnt ihr auch hier http://www.b-forum.de/wiki/index.php/Sp ... ungsmelder


Sperren von Bewegungsmeldern mit einem Dämmerungsschalter



Im meinem Beispiel sind die Bewegungsmelder sind an Binärkontakten B1-B6, der Dämmerungsschalter an B7 angeschlossen.

Vorteile:
Die Bewegungsmelder schalten auch bei Tageslicht und können so auch am Tag visualisiert (Lämpchen) oder als Alarmfunktion anderweitig benutzt werden.
Die Ausgänge des Lichts sind nicht gesperrt und können über einen Handschalter auch bei Tageslicht auf Funktion geprüft werden.

Verhalten:
Stromausfallerkennung Taste D8 kurz, >1min: lang

Taste D8 -> Segment 0, Modul xx
Kurz: Wiederhole Binärsensor: ------7-
Lang: Wiederhole Binärsensor: ------7-
Los: Unprogrammiert

Damit wird die Sperre auch nach einem Stromausfall wieder hergestellt.




Taste B7 -> Segment 0, Modul 40 "Carport"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: TastenSperre B: 0 0 0 0 0 0 - -
Los: Tabelle C Taste -2------ in 10m Schaltverzögerung für Dämmerung,
verhindert das ?Flackern? in der Schaltphase
Taste B7 (2) -> Segment 0, Modul 40 "Carport"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Tabelle C Taste -2------ in 0s aufheben der Verzögerung
Los: Unprogrammiert



Taste C2 -> Segment 0, Modul 40 "Carport"
Kurz: TastenSperre B: 1 1 1 1 1 1 - - hier wird gesperrt ...
Lang: Unprogrammiert (wenn 10 Min. dunkel)
Los: Unprogrammiert
Taste C2 (2) -> Segment 0, Modul xx
Kurz: Taste ------7-: D los ... und ...
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert

Taste D7 -> Segment 0, Gruppe 40 "Aussenlichter"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Unprogrammiert
Los: Ausg1:AUS, Rampe: 3.00 Sek ... Licht aus.
Taste D7 (2) -> Segment 0, Gruppe 40 "Aussenlichter"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Unprogrammiert
Los: Ausg2:AUS, Rampe: 3.00 Sek



Die Lichter schalten:

Tabelle B:
Taste B1 -> Segment 0, Modul 20 "Aussen"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Ausg2: EIN, Rampe: 1.00 Sek
Los: Ausg2: TrHs 30 Sek Abschaltrampe mittel
Taste B2 -> Segment 0, Modul 40 "Carport"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Ausg2: EIN, Rampe: 1.00 Sek
Los: Ausg2: TrHs 180 Sek Abschaltrampe mittel
Taste B3 -> Segment 0, Modul 44 "Terrasse | TerHimmel"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Ausg1: EIN, Rampe: 1.00 Sek
Los: Ausg1: TrHs 60 Sek Abschaltrampe mittel
Taste B4 -> Segment 0, Gruppe 41 "Gartenlicht"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Ausg1: TrHs(erh) 2400 Sek Abschaltrampe langsam
Los: Ausg1: TrHs(erh) 60 Sek Abschaltrampe langsam


Für Lichter mit separatem Handschalter oder weiteren Betätigungen wurde TrHs(erh) verwendet.
Leuchten dir ?nur? mit dem Bewegungsmelder geschaltet werden, werden nur mit TrHs abgeschaltet.

Ein gedimmtes Licht (z.B. auf der Terrasse) sperrt über den Status des Ausgangs den einzelnen Bewegungsmelder.
Ich habe das (wenn möglich) über einen 2. Ausgang gelöst, der nicht vom Bewegungsmelder geschaltet wird.

Taste C8 -> Segment 0, Modul 40 "Carport" (Status Kommandos Ausg. 2;)
Kurz: TastenSperre B: - - 1 - - - - -
Lang: TastenSperre B: - - 1 - - - - -
Los: Wiederhole Binärsensor: ------7-

und wiederholt beim Ausschalten den Status des Dämmerungsschalters, was die Tastensperre (bei mir nach 10 Min.) wieder aufhebt.

Es gibt unzählige weitere Möglichkeiten von ?Verriegelungen? ...
- Editiert von Uwe am 25.03.2006, 23:10 -
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Zurück zu „Beispielprogrammierungen“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste