Seite 2 von 2

#11 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor

Verfasst: Mo 2. Jun 2014, 19:19
von alex_say
Meine Module haben die Firmware 170212

Mache ich eventuell bei den Variablen einen Fehler?

hmmm...
Bin auf Registersatz 2 und siehe da, jetzt läuft es.

[img]1[/img]

#12 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor

Verfasst: Mo 2. Jun 2014, 20:17
von Uwe
[zitat]Mache ich eventuell bei den Variablen einen Fehler?[/zitat]
Du nicht, Alex - aber die Module ...
Diese FW gilt als fehlerhaft und wird von der Hotline sehr kulant ausgetauscht (am liebsten wenn solche "komischen" Fehler auftreten).

Du solltest also mal in Rethen anrufen.

Grüße, Uwe

#13 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor

Verfasst: Mo 2. Jun 2014, 20:26
von alex_say
Betrifft das nur die Variablen auslesung oder noch mehr?
Ich will nicht alle Module bei mir zu Hause austauschen müssen:mad:

#14 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor

Verfasst: Mo 2. Jun 2014, 20:50
von Ram-Brand
LuckyLPA hat geschrieben:Moin.
[zitat]Ich lege im Modul auf eine Taste z.B A6 das Kommando für HOCH und RUNTER fahren.
Diese Taste lasse ich vom Schwellwert senden. "Sende Taste A6".
Und der Fensterkontakt sendet halt: Sperre Taste A6.

Bedenke, dass du das Sperren der A-Tabelle erst "erlauben" musst ... Punkt 3 im Modul.

mfg Carsten[/zitat]

Ach mist. Genau das habe ich vergessen. :blush:

#15 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor

Verfasst: Di 3. Jun 2014, 11:11
von Uwe
[zitat]Betrifft das nur die Variablen auslesung oder noch mehr?[/zitat]
Bei der Verwendung von Schwellwerten gehen auch einige 'sende Taste verzögert' nicht mehr. Das meldet die Pro aber (in der aktuellen Version) mit einem Popup-Fenster.
Alle Module zu tauschen halten ich auch für übertrieben, die betroffenen aber in jedem Fall. Die Hotline wird dir dahingehend sicherlich ein vernünftiges Angebot machen.

Grüße, Uwe

#16 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor

Verfasst: Di 3. Jun 2014, 22:15
von Ram-Brand
Aso. Ist das also ein Bug? Betrifft der Nur die Module 170212?
da kommt die Meldung das bei aktivierten Schwellwerten er keine Taste Verzögert nach A und B senden kann.

#17 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor

Verfasst: Di 3. Jun 2014, 23:26
von Uwe
[zitat]die Meldung[/zitat]
also ein Feature ... :lol:
Diese Meldung kommt nur bei 170212, andere Features haben auch andere Meldungen ;)

Grüße, Uwe

#18 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor

Verfasst: Mi 4. Jun 2014, 18:24
von Ram-Brand
Ah. Wußte gar nicht das die Firma Issendorff eine Tochtergesellschaft von Microsoft ist. ;) :D :rolleyes:

#19 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor

Verfasst: Do 5. Jun 2014, 00:46
von Uwe
Bild