Seite 2 von 2

#11 RE: Zum Knobeln ...

Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 17:32
von Uwe
Na doch, Karlheinz
mit den 0D.. geht's wohl nicht mit Tvar-Lichtszenen ... (oder doch?)

Grüße, Uwe - der nie sicher ist welche Version grade mal welche Funktion kann :huh:

#12 RE: Zum Knobeln ...

Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 19:20
von ka14r
Uwe hat geschrieben:Na doch, Karlheinz
mit den 0D.. geht's wohl nicht mit Tvar-Lichtszenen ... (oder doch?)

Ich hab hier eine Lösung ohne Lichtszenen.
Ich weiß im Moment sowieso nicht wie man über TVar die Lichtszenen aufrufen können soll. Da hab ich noch keinen Gedanken verschwendet.

#13 RE: Zum Knobeln ...

Verfasst: So 12. Jul 2009, 02:04
von Uwe
LCN ohne Lichtszenen. Dann wird es Zeit ... :w00t:

Der letzte Menüpunkt beim Aufruf der Lichtszenen ist "über Tvar" - that's all ...
Mind. bei den 13ern sollte das gehen, der Wert in der Tvar bestimmt die Lichtszene.

Grüße, Uwe - beim dem Lichtszene 10 auch für 'zentral-aus' genutzt wird (aber das ist nicht das Knobel-Thema).

#14 RE: Zum Knobeln ...

Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 00:39
von MartinH
Uwe hat geschrieben:Der letzte Menüpunkt beim Aufruf der Lichtszenen ist "über Tvar" - that's all ...
Mind. bei den 13ern sollte das gehen, der Wert in der Tvar bestimmt die Lichtszene.

Ja, diesen "über Tvar" Index Aufruf meine ich.
Den gibt es auch schon länger - mindestens mit Modulen aus 2004.
Aber wie oben gewarnt, .. "Theoretisch sollte man mit Lichtszenen auch 100 Zustände indizieren können, aber das funktioniert bei meinen Modulen nicht so wie beschrieben. BUG"
Der TVar-Index geht wohl von 1-10 , aber ins nächste Register (11-20) wechselt der TVar-Index leider nicht (bei meinen Modulen) - obwohl es so lange dokumentiert ist.
Wäre mal interessant, ob die aktuelle Firmware das Problem auch noch hat.

Gruß, Martin - der noch einen Firmware-Upgrade für alle seine Module braucht
PS: auch das Gruppen-Verhalten für den Lichtszenen TVar-Index Aufruf ist "gewöhnungsbedürftig" (=unbrauchbar), da jedes Gruppen-Modul seine eigene TVar für den Index braucht (und damit verbraucht). grrrrhh

#15 RE: Zum Knobeln ...

Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 02:39
von Uwe
Ich gebe dir recht, Martin
Wirklich "elegant" ist die Lösung nicht.

Deshalb auch oben mein Vorschlag mit dem Schwellwert-Zähler ... (das geht immer, auch bei alten Modulen).

Grüße, Uwe