#11 RE: LCN-PCHK Login, Fehlermeldung im PCHK Monitor

Verfasst: Do 2. Jan 2014, 15:52
von Bacardi
Hallo nochmal...

ich nutze das Tool auf einem Windows Home Server 2011. Jedoch kann ich keine xml Datei im Anwendungsordner finden.
Muss ich die von Hand erstellen? Beim ersten Start wurde ich nur nach der Lizenz gefragt. Die habe ich eingetragen und es wurde über den PCHK Monitor ausgegeben, dass die Lizenz erfolgreich vom PCHK übernommen wurde.


Gruß

Volker

#12 RE: LCN-PCHK Login, Fehlermeldung im PCHK Monitor

Verfasst: Do 2. Jan 2014, 15:54
von Bacardi
Nachtrag:

In der LCN-Pro wird mir genau der gleich Fehler gemeldet!

#13 RE: LCN-PCHK Login, Fehlermeldung im PCHK Monitor

Verfasst: Do 2. Jan 2014, 16:39
von Bacardi
Neuer Stand:

LCN-Pro und IP-Symcon lassen sich nach erneutem Deinstallieren und Neuinstallieren verbinden.
Der Monitor meldet immer noch den besagten Fehler.
Mir reicht das soweit erstmal, damit ich arbeiten kann, aber falls noch jemand eine Idee dazu hat, würde mich interessieren, woran es liegen könnte.

Gruß und noch einen schönen Abend

Volker

#14 RE: LCN-PCHK Login, Fehlermeldung im PCHK Monitor

Verfasst: Do 2. Jan 2014, 21:12
von LuckyLPA
Ähhhm ... wie kannst du eine Verbindung aufbauen, nach der Neuinstallation, wenn der Monitor noch den fehler anzeigt :confused:

mfg Carsten

#15 RE: LCN-PCHK Login, Fehlermeldung im PCHK Monitor

Verfasst: Fr 3. Jan 2014, 00:04
von Uwe
Dem PCHK-Monitor einen "Schluckauf" mitzugeben, gelingt mir auch binnen Minuten ... da würde ich mich auch nicht dran stören.

Aufpassen musst du nur, dass bei einem Restart des Rechners die PCHK richtig läuft, bevor IPS die Schnittstelle aufmacht.
Evtl. musst du das mit einem Start-Skript auch noch etwas verzögern. Oder einfach den Dienst des IPS verzögert starten.

Grüße, Uwe - der sein IPS auch noch mal (wieder) an eine 2.5er-PCHK koppeln will

#16 RE: LCN-PCHK Login, Fehlermeldung im PCHK Monitor

Verfasst: Fr 3. Jan 2014, 17:50
von Bacardi
Hallo zusammen,

warum der Monitor immer diese Fehlermeldung bringt, habe ich nicht weiter verfolgt.
Solange nun aber LCN-Pro und IP-Symcon funktionieren, soll mir das auch egal sein.
Uwe, vielen Dank für den Tipp mit dem Autostart. Habe dies überprüft, funktioniert ohne weitere Auffälligkeiten.

Gruß und schönes Wochenende

Volker

#17 Re: LCN-PCHK Login, Fehlermeldung im PCHK Monitor

Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 01:05
von Enrico
Hallo an alle!

Habe über die Forumsuche diesen etwas älteren Beitrag gefunden, aber leider keine Lösung! Ich hab LCN-PCHK auf einem Raspberry mit Raspbian Jessie installiert. Das PCHK lauft auf dem Raspberry. Wenn ich mich jetzt mit dem System über LCN-Pro verbinden möchte, kommt immer die Fehlermeldung: "Session Fehler: Die Authentifizierung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort! (Code: 0))"
Somit habe ich keinen Zugang zum System :(

Ich habe bereits: lcnpchk.xml gelöscht und neu erstellt.
Benutzername und Kennwort geändert (dzt: lcn - test123)
die Micro-SD formatiert und neuerlich das Betriebssystem aufgespielt (und den Rest auch wieder)
den Port in der Windows-Firewall explizit freigegeben

mehr fällt mir grade nicht ein. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?

Besten Dank
Enrico

#18 Re: LCN-PCHK Login, Fehlermeldung im PCHK Monitor

Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 09:34
von Beleuchtfix
Ich gehe mal davon aus, dass du entweder eine Erweiterungslizenz PCHKL hast oder aber IPS abgeschaltet ist. Wie sieht es mit Firewall-Einstellungen aus?
Viel Erfolg
Florian

#19 Re: LCN-PCHK Login, Fehlermeldung im PCHK Monitor

Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 10:17
von Enrico
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin Neuling auf dem Gebiet und noch am Lernen.

So wie ich das verstanden habe benötige ich keine Erweiterungslizenz, wenn ich nur mit einem Programm gleichzeitig zugreifen möchte. Momentan möchte ich nur mit LCN-PRO auf den Bus zugreifen und so die Programmierung über das Netzwerk vornehmen (Raspberry und PKU hängen im Verteiler). Später möchte ich dann mit GVS zugreifen - aber nicht gleichzeitig mit PRO - somit sollte ich eigentlich auch keine Zusatzlizenz benötigen, sofern ich das richtig verstanden habe, oder?

Mit "IPS" kann ich im Moment gar nichts anfangen, kannst du mir da bitte auf die Sprünge helfen?

Besten Dank
Enrico

#20 Re: LCN-PCHK Login, Fehlermeldung im PCHK Monitor

Verfasst: Mo 18. Apr 2016, 10:25
von Beleuchtfix
IPS ist IP-Symcon, auch eine Visualisierung. GVS Benutzer haben wir hier selten, weil sie den meisten zu teuer ist. Die meisten Visus schalten sich als Dienst automatisch ein, deshalb die Frage.

Wenn eine Visu läuft macht die zweite Lizenz schon Sinn. Du musst sie sonst jedesmal abschalten, wenn du einen Zugriff mit der Pro möchtest, beim Programmieren der Visu kommt das öfter vor ;).

Wenn jetzt kein Programm im Hintergrund läuft, dann vermute ich ein Firewall Problem.

Viel Erfolg
Florian