Lichtszenen und mehrere Module

die Programmiersoftware für Windows

Themenersteller
Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#1 Lichtszenen und mehrere Module

Beitragvon Sven » Sa 15. Okt 2016, 05:06

Hallo Busprofis,
Bin zwar schon lange dabei, aber habe jetzt ein Projekt was mich zum grübeln bringt.
Habe eine Aussenanlage mit x Bäumen und 10 Dimmkanälen. Diese 10 Känäle sollen einfach langsam überblendend von Modul zu Modul laufen.
ModulX A1 langsam zu Modul XA2, von Modul X A2 langsam zu Modul Y 1A, von Modul YA1 zu Modul YA2 usw....
Stehe auf dem Schlauch... :confused:

Benutzeravatar

Nils
Administrator
Administrator
Beiträge: 1053
Registriert: Mi 22. Mai 2002, 22:08
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#2 Re: Lichtszenen und mehrere Module

Beitragvon Nils » Sa 15. Okt 2016, 08:23

Hallo Sven,
ich würde das per Statuskommandos oder SendeTasteVerzögert, oder einer Kombination daraus machen. Je nachdem ob das Überblenden immer, oder nur manchmal passieren soll.
Beste Grüße
Nils (Gresbrand)
Bus-Profi

Der Bus-Profi ist Partner für LCN, KNX, myGEKKO, Comexio und SONOS-Installer sowie Distributor für Domiq
Fahrtenbuchlösung von VIMCAR: http://aklam.io/yUTckn

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1159
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#3 Re: Lichtszenen und mehrere Module

Beitragvon Thomas.Einzel » Sa 15. Okt 2016, 12:48

Genau, Statuskommandos sollten schon reichen. Bei 100% (Kurzkommando) den soeben 100% gewordenen Ausgang abdimmen und mit dem 2nd Kommando den nächsten Ausgang in der Kette hochdimmen, mit dessen Status weiter und im Kreis.
Alle betreffenden Module in eine Gruppe und an Gruppe Statustasten sperren + alle Ausgänge Aus - für das Ende des Spiels.
Start mit an Gruppe Statustasten entsperren und 1. Ausgang hochdimmen. Die Zeiten über die Rampen aller Ausgänge.

Man könnte statt einer Kette auch z.B. 3 Ketten mit etwas unterschiedlichen Rampen machen, das würde es weniger eintönig machen B)

Thomas

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#4 Re: Lichtszenen und mehrere Module

Beitragvon Uwe » Sa 15. Okt 2016, 13:39

Moin Moin,
für jemanden, der hier schon behauptet 'auf dem Schlauch' zu stehen, sind die Statuskommandos sicher die beste/einfachste Lösung.

Nur der Vollständigkeit halber: es gibt (wie immer) viele Wege nach Rom ...
Um da dem Titel des Threads noch etwas gerecht zu werden: natürlich geht das auch mit Lichtszenen. Ein Taktgeber als Zähler und die Lichtszene über die Zählervariable aufrufen. Bei 10 Dimmkanälen sollten 10 Lichtszenen ausreichen, so wären über Registerumschaltung theoretisch auch noch (10) unterschiedliche Programmabfolgen (um)schaltbar. Dann ist die Abfolge nicht immer so 'eintönig'.

Viel Spaß dabei.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1159
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#5 Re: Lichtszenen und mehrere Module

Beitragvon Thomas.Einzel » So 16. Okt 2016, 12:06

Hallo Uwe, klasse. Über Lichtszenen mit Variable 1 zu steuern ist der vielseitigere Weg - sogar Anpassungen der Rampen sind schneller erledigt und über die Registerwahl unterschiedliche Rampen der gleichen Ausgänge - noch besser, man kann so andere Start und Endwerte für die Ausgänge als 0 und 100% nehmen. Via holen Variable 1 reicht für alle Gruppenmitglieder 1 Zähler. :thumbup: :thumbup:

Nebenbei ist es für den Parametrierer gleich eine schöne Übungsaufgabe. :)

Thomas