Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 247
Registriert: Do 10. Jul 2014, 19:15
Danksagung erhalten: 2 Mal

#1 Zuriffsverletzung bei Adresse XXXX in Modul LCN-PRO

Beitragvon ligapower » Fr 26. Feb 2016, 17:36

Habe LCN-Pro 5.4, und eine mit der Vorgängerversion erstellte Projektdatei geladen. Dann mit der Anlage über DomiQ-Base verbunden (alles bei einem Feund; der hat schon ein paar Jahre LCN im Haus; aber 0% Ahnung; ich wenigstens 20% :thumbup: )

Er wollte, wie bei mir gerade durchgeführt, dass ich die Temperaturanzeige am GT10D um 2 Grad senke, da der IST-Wert nicht der korrekten Raumtemperatur entspricht.

Also.. Mit stolzer Brust auf 4-Variablen geklickt -> und eine Maske gesehen, die komplett anders aussieht wie bei mir. Ich habe eine Tabelle mit 12 Variablen. Er nur das, was auf dem Bild zu sehen ist. Ich wollte eine neue Variable mit einer Formel belegen. Aber nichts zu sehen.
Ich nehme an, dass hat was mit der Firmware des Moduls zu tun. Ich habe 17. Bei seinem Modul steht was mit 14. Gibts da keine Formel?

[img]2[/img]

Wie auch immer. Als ich im oberen Bereich, rechts neben dem Button "Variablen", mit der Maus geklickt habe, kam die Meldung (siehe Anhang). Ein Klick auf OK, und das Programm lief weiter.


[img]1[/img]

Gruss
Stefan
Dateianhänge
686572modulfw.png
686572modulfw.png (62.64 KiB) 6504 mal betrachtet
686571fehler.png
686571fehler.png (74.18 KiB) 6504 mal betrachtet

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5727
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#2 RE: Zuriffsverletzung bei Adresse XXXX in Modul LCN-PRO

Beitragvon Thomas » Fr 26. Feb 2016, 18:19

Tja,
da hast du Pech gehabt, 14er Module haben nur TVAR, R1VAR und R2VAR, danach kommer erst die 12VAR's.
Du kannst keine17er Programmierung auf ein 14er Modul übertragen, dass geht einfach nicht, da die Hard-Firmware anders ist.

lg
lg Thomas


Themenersteller
ligapower
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 247
Registriert: Do 10. Jul 2014, 19:15
Danksagung erhalten: 2 Mal

#3 RE: Zuriffsverletzung bei Adresse XXXX in Modul LCN-PRO

Beitragvon ligapower » Fr 26. Feb 2016, 18:56

Ok. Das verstehe ich. Aber ..

Ich möchte ja nichts übertragen. Habe dieses Thema aufgemacht, weil LCN-PRO eine Programmabsturzmeldung gebracht hat !!
Wieso ? Beim Mausklick auf eine freie Fläche im Fenster -> Meldung.

Stefan

PS: Nebenbei: Möchte beim Modul Firmware 14 - eine Formel hinterlegen, um die IST-Tempwerte anzupassen.

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5727
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#4 RE: Zuriffsverletzung bei Adresse XXXX in Modul LCN-PRO

Beitragvon Thomas » Fr 26. Feb 2016, 20:11

[zitat]Möchte beim Modul Firmware 14 - eine Formel hinterlegen, um die IST-Tempwerte anzupassen.[/zitat]
Mache ich einfach nicht, da mir das nicht reicht.;)
Ich habe in meinen uralten GT4D nur "dynamischen Text", der über eine Software (früher LinHk, heute IPS) alles in die Zeilen bringt, und nicht nur eine Temperatur. Somit bringe ich vile Daten in eine Anzeige.
Bei deinem Problem, kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich nur ein GTxD habe, und es anders mache.

lg
lg Thomas

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#5 RE: Zuriffsverletzung bei Adresse XXXX in Modul LCN-PRO

Beitragvon Uwe » Sa 27. Feb 2016, 17:34

Moin Stefan,
die 140C0D generieren gerne mal so eine 'Meldung'. So lange mir damit nicht jedes Mal die ganze Pro abstürzt, denke ich mir da nichts bei (auch Softwareprogrammierer sind ja nur Menschen :lol: ).
Auch das Domiq-Base konnte mit seiner Kopplung mal solche Meldungen generieren, wenn da nicht die aktuelle Software drauf ist.
Es kann auch sein, dass eine alte Pro-Version da noch 'Blödsinn' abgespeichert hat. Neuere Versionen machen da evtl. auch Fehlerkorrekturen im Modul.
Auch in den Displays steckt noch eine FW (wird unten links im Konfogurationsfenster angezeigt). Auch hier gilt: kleinere Version = weniger Funktionalität.

Die "Mächtigkeit" der neuen 12 Variablen hast du dabei dann auch gleich erlebt. Mit den alten 3 Varaiblen kann man lange nicht so komfortabel rechnen (aber es geht auch, schau mal im Regler).

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
ligapower
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 247
Registriert: Do 10. Jul 2014, 19:15
Danksagung erhalten: 2 Mal

#6 RE: Zuriffsverletzung bei Adresse XXXX in Modul LCN-PRO

Beitragvon ligapower » So 28. Feb 2016, 11:27

Moin Uwe ! Danke für den Tip. Aber .. ick sehe nichts bei Regler, wo ich die Temp anpassen könnte.

[img]1[/img]

Stefan
Dateianhänge
686831regler.png
686831regler.png (38.51 KiB) 6504 mal betrachtet

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#7 RE: Zuriffsverletzung bei Adresse XXXX in Modul LCN-PRO

Beitragvon Uwe » So 28. Feb 2016, 12:04

Moin Stefan, auch das kann wieder an der Firmware oder auch an angeschlossener Peripherie liegen. Die älteren Module haben da manchmal ihre "Eigenheiten".
Wenn es geht (verfügbar ist), sieht es so aus
[img]1[/img]

Grüße, Uwe
Dateianhänge
686881regler_rechnen.jpg
686881regler_rechnen.jpg (51.01 KiB) 6504 mal betrachtet
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
ligapower
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 247
Registriert: Do 10. Jul 2014, 19:15
Danksagung erhalten: 2 Mal

#8 RE: Zuriffsverletzung bei Adresse XXXX in Modul LCN-PRO

Beitragvon ligapower » So 28. Feb 2016, 12:24

Danke !! Aber leider gibt es das nicht. Muss eine Steinzeit-Modul sein :w00t:

Schönen Tach noch

Stefan

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5281
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#9 RE: Zuriffsverletzung bei Adresse XXXX in Modul LCN-PRO

Beitragvon Beleuchtfix » So 28. Feb 2016, 12:26

Modul 5 ist das erste automatisch angelegte Modul, oft dann auch das älteste, aus einer Musterkoffer Bestellung lange vor dem eigentlich Einbau. Schau mal in der Übersicht, da sind alle Module mit Seriennummern aufgeführt, vielleicht kannst du was tauschen. Manchmal muss man aber auch akzeptieren, dass es technischen Fortschritt gegeben hat und heute mehr möglich ist, entweder auf den Komfort verzichten oder eben noch etwas dazukaufen.

Gruß
Florian

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#10 RE: Zuriffsverletzung bei Adresse XXXX in Modul LCN-PRO

Beitragvon Uwe » So 28. Feb 2016, 12:53

"Steinzeit" ist FW: 08... (aus 1998) :w00t: .
[img]1[/img]
[img]2[/img]

Die 14er haben einfach ihre 'Besonderheiten' - der von Florian schon beschriebene Modultausch kann da schon Erfolg bringen.

Grüße, Uwe - der immer wieder feststellt, dass der technische Fortschritt viel zu wenig werbetechnisch 'ausgenutzt' wird (sie werden immer besser)
Dateianhänge
68695208xx.jpg
68695208xx.jpg (30.69 KiB) 6504 mal betrachtet
68695108.jpg
68695108.jpg (30.46 KiB) 6504 mal betrachtet
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------