Seite 1 von 1

#1 Zentralaus für bestimmte Ausgänge

Verfasst: Do 12. Sep 2019, 21:07
von Stefbert
Hallo zusammen,

ich habe eine vielleicht komische Frage, aber kann ich bei Gruppen nur bestimmte Ausgänge zuordnen? Was für eine Frage ... ich habe bei uns seit Jahren eine Zentral-Aus-Funktion, die bei einer Gruppe alle Ausgänge abschaltet, soweit so gut. An einigen Ausgängen hängen auch Steckdosenkreise, die ebenfalls ausgeschaltet werden, um entsprechende Leuchten halt auszuschalten. Jetzt hat es sich ergeben, dass ich eine Steckdose aber nicht mehr ausschalten möchte, da sich an dieser eine HUE-Leuchte befindet. Klar, ich kann die Steckdosen umverdrahten, mich interessiert aber trotzdem, ob ich das nicht auch durch eine entsprechende Programmierung lösen kann. Gibt es Ideen dazu?

Vielen Dank
Stef

#2 Re: Zentralaus für bestimmte Ausgänge

Verfasst: Do 12. Sep 2019, 21:35
von Nils
Hallo Stef,
direkt geht es nicht. Du kannst aber für alle Ausgänge 1 und Ausgänge 2 diegeschaltet werden sollen jeweils eine eigene Gruppe einrichten und dann einfach diese beiden Gruppen gleich ansteuern - dann hast du es.
LG
Nils

Beste Grüße
Nils

#3 Re: Zentralaus für bestimmte Ausgänge

Verfasst: Fr 13. Sep 2019, 07:53
von Uwe
Moin Stef,
es gibt doch immer viele Wege ... hier noch ein paar Möglichkeiten:
Jeweils eine Taste im Modul, die dann zentrale Kommandos schaltet.
Oder auch zentrales Licht aus mit einer Lichtszene.
Bei beiden Möglichkeiten kannst du auch in jedem Modul individuell die Einstellungen anpassen.
Auch Kombinationen aller Möglichkeiten sind machbar.

Viel Spaß damit
Uwe

Gesendet von meinem TERRA PAD 1004 mit Tapatalk

#4 Re: Zentralaus für bestimmte Ausgänge

Verfasst: So 15. Sep 2019, 19:18
von Thomas
Nils hat geschrieben:Hallo Stef,
direkt geht es nicht. Du kannst aber für alle Ausgänge 1 und Ausgänge 2 diegeschaltet werden sollen jeweils eine eigene Gruppe einrichten und dann einfach diese beiden Gruppen gleich ansteuern - dann hast du es.
LG
Nils

Beste Grüße
Nils


Hallo Stef, so hatte ich das auch gelöst und läuft seit Jahren.
Ich finde das immer noch die einfachste Lösung.

Bei einigen neuen Steckdosen habe ich aber mal kein LCN genommen, sondern Shelly oder SonOff Wlan-Module, da einige eine Leistungsmessung mit drin haben, und die Daten per MQTT an mein IPS senden. Somit konnte ich mal einige Fehler in Geräten finden, wie auch "Stromfresser" finden.

#5 Re: Zentralaus für bestimmte Ausgänge

Verfasst: So 15. Sep 2019, 20:52
von Thomas.Einzel
Früher hätte ich es auch nur mit mehreren Gruppen gelöst, jetzt tendiere ich zur Lichtszene, man hat ja 100 je Modul. Wenn nicht nur Triacs sondern auch Relais Ausgangsfunktionen wahrnehmen, ist eine je Anlage definierte Lichtszene für "Zentral aus" meiner Meinung nach deutlich einfacher und eleganter.

(Module am 0C...) Man speichert z.B in die Module, die im Zentral-Aus sind immer die gleiche Lichtszene (z.B. 99) für die betr. Ausgänge und Relais, lädt Var1/T-Var mit 99 und ruft an Gruppe 3 (alle im Segment) "Szene über T-Var Ausgänge A1, A2, A3/A4 abrufen" und auf einer Schattentaste "Szene über T-Var abrufen Relais 12345678" auf. Wenn man es selektiv(er) und ganz genau machen will machen will, nimmt man eine Gruppe 5...254 und nimmt Module fest oder dynamisch in die betr. Gruppe.

Wenn man sonst in der Anlage Lichtszenen nur im Register 0 aufruft, muss man noch eine Schattentaste bemühen, wieder bei den gleichen Module das Register 0 aufzurufen (bei Lichtszenen über T-Var merken sich die Module das letzte Register)

Hört sich lang an, ist aber - meiner Meinung nach - in Summe einfacher und universeller als viele Gruppen oder Sende-Taste-Kaskaden.

Viel Spaß beim ausprobieren - Thomas

#6 Re: Zentralaus für bestimmte Ausgänge

Verfasst: Di 17. Sep 2019, 20:29
von Thomas
Hallo Thomas,
du meinst bestimmt Mudole ab 0C, oder ?
Bei älteren Modulen ist aber die Gruppeneinteilung besser ?

#7 Re: Zentralaus für bestimmte Ausgänge

Verfasst: Mi 18. Sep 2019, 20:57
von Thomas.Einzel
Thomas hat geschrieben:Hallo Thomas,
du meinst bestimmt Mudole ab 0C, oder ?

Wenn man Szene über TVar nutzen will, ab 0C - sonst eben zuerst Register setzen und dann Szene aufrufen.

Szenen mit Relais ab 1206 (sagt die Hilfe der Pro)
Bei älteren Modulen ist aber die Gruppeneinteilung besser ?

Es gibt sicher Fälle mit wenig Modulen und viel Disziplin bei der Ausgangsbelegung, wo es nur mit Gruppen einfacher geht.

VG Thomas