Seite 1 von 2

#1 Zustandssteuerung Torsteuerung

Verfasst: So 7. Mai 2017, 13:50
von MarcelL
Moin zusammen,

folgendes möchte ich realisieren.
Ich habe zwei el. Garagentoren eingebaut, die ich nun per Taster auf und zu-fahren lassen möchte. Es wird dazu jeweils ein Relais Ausgang genutzt, der das Signal "aufgehen" oder "zugehen" an die UAP 1 Box von Hörmann sendet. Soweit funktioniert das auch und LCN und die Tore verstehen sich.
Da ich aber nur einen Taster habe möchte ich den Zustand speichern ob das Tor zuletzt auf oder eben zugefahren ist. Es gibt auch die Signalabgriffe der Box die mir sagen "Tor-IST-auf" und "Tor-IST-zu" aber das generelle Speichern von Zuständen im LCN interessiert mich sowieso. Deswegen dabei die Gelegenheit sich sowas zu überlegen.
Macht man das mit Variablen? Oder ehr sowas:
Solange das Tor auf ist, bleibt das Relais zum auffahren aktiv und wenn ein Signal vom Taster kommt fahre ich wieder zu. Dann bleibt das Relais fürs zufahren solange aktiv bis wieder betätigt wird...

#2 Re: Zustandssteuerung Torsteuerung

Verfasst: So 7. Mai 2017, 19:17
von Uwe
Hallo Marcel,
für das speichern von Zuständen machen Variablen nicht wirklich Sinn. Das geht besser mit virtuellen Relais.
Also ist dein zweiter Ansatz eher das, was du versuchen solltest.

Mit der UAP1 ist es aber viel sinnvoller die Endstellung aus der UAP "in echt" abzugreifen. Alles aandere sind nur "Krücken".

Grüße, Uwe

#3 Re: Zustandssteuerung Torsteuerung

Verfasst: Mo 8. Mai 2017, 02:02
von Sven
Grüße,
Ich kann da Uwe nur beipflichten. Die echten Zustände in das Bussystem bringen ist immer besser.
Einfach über Binärsensor(BU4L oder B8L) in das LCN System bringen, und der Zustand wird immer angezeigt.
Aber generell setzt du 2 unterschiedliche Relais einmal für „aufmachen“ und einmal für „schließen“ ?
Bei einfachen Torantrieben greife ich nur den externen Tastereingang ab und lege auf diesen ein Relais. (Programmierung Relaistimer 1 Sekunde). Um den Zustand des Tors zu wissen nehme ich dann einfach einen Magnetkontakt oder Torkontakt, der den Zustand anzeigt. Ist in den meisten Fällen die günstigste Variante.
Statt dem externen Magnetkontakt hat der UAP 1 ja die Anschlüsse :D

#4 Re: Zustandssteuerung Torsteuerung

Verfasst: Mo 8. Mai 2017, 12:30
von MarcelL
Dann lege ich vielleicht doch direkt alles auf. Ja es gibt an der UAP1 Box einen Eingang für den Befehl "Tor aufmachen" und eben einen für "Tor zu machen" Somit brauche ich ja zwei Relais vom LCN.
Wisst ihr zufällig wie die Box die Endanschläge verarbeitet? Also Wenn das Tor wirklich in Endlage ist, gibt die Box "IST-OBEN" oder "IST-UNTEN" aus? Oder wird die Endlage oben schon ausgegeben, wenn ich die Endlage unten verlasse? Ansonsten müsste ich es mal eben messen...

#5 Re: Zustandssteuerung Torsteuerung

Verfasst: Mo 8. Mai 2017, 12:40
von Uwe
Moin Marcel,
wenn ich mich recht ensinne, kommen da nur die Endstände. Während des Fahrens (oder bei Lüftungsöffnung, hat auch einen Tasteneingang) gibt es also einen undefinierten Zustand.

Grüße, Uwe

#6 Re: Zustandssteuerung Torsteuerung

Verfasst: Mo 8. Mai 2017, 20:40
von Thomas
Bei einfachen Torantrieben greife ich nur den externen Tastereingang ab und lege auf diesen ein Relais. (Programmierung Relaistimer 1 Sekunde). Um den Zustand des Tors zu wissen nehme ich dann einfach einen Magnetkontakt oder Torkontakt, der den Zustand anzeigt. Ist in den meisten Fällen die günstigste Variante.

Ist zwar nicht so perfekt, aber ich mache es auch so. :blush:

#7 Re: Zustandssteuerung Torsteuerung

Verfasst: Di 9. Mai 2017, 12:38
von MarcelL
Alles klar, ich probiere es mal aus. Danke euch

#8 Re: Zustandssteuerung Torsteuerung

Verfasst: Di 9. Mai 2017, 14:09
von MatthiasUlrich
Hallo Marcel,

Du könntest natürlich auch ähnlich wie bei der Rolladenfunktion des R8H zwei Relais in Reihe schalten, eins für die Richtung, und eins als Impuls zum ansteuern. Beim Tastendruck das Richtungsrelais umschalten und dann per Taste verzögert einen Relaistimer Befehl 1 Sek auf das Impulsrelais senden. Dann hättest du den letzten Zustand im Richtungsrelais gespeichert.

Die Variante mit der Rückmeldung ist natürlich trotzdem die Bessere.
Hab auch das UAP1 mit Rückmeldung verbaut und über den Garagentor DP ins XSolution eingebunden.
Damit funktioniert das einwandfrei.

Gruß Matthias

#9 Re: Zustandssteuerung Torsteuerung

Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 20:11
von MarcelL
Die Endlagen werden ausgegeben. Wenn "oben" oder "unten" ist das entsprechende Relais geschlossen. Dazwischen sind beide abgefallen. Doof finde ich aber, dass ich STOP nicht aussenden kann. Per Handtaster stoppt das Tor ja beim auf oder zufahren, wenn dieselbe Taste nochmal gedrückt wird. Beim Befehl auffahren über die Relais nicht. Ich kann allerdings während der Fahrt in die andere Richtung schalten. Allerdings weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich dachte zunächst der 3. Anschluss (S3 Kontakt 23) wäre stopp. Aber dadurch fahren die Tore in Lüftungsstellung :confused:

#10 Re: Zustandssteuerung Torsteuerung

Verfasst: Fr 12. Mai 2017, 20:25
von Uwe
Klemm mal einen (Relais)Öffner auf die Kontakte 12/13, dann kannst du auch stoppen ;)
Grüße, Uwe