#1 Bewegungsmelder Dimmfunktion

Beitragvon mayrst » Sa 14. Jan 2017, 21:44

Hallo Leute,

ich bin seit langer Zeit mal wieder an einem Projekt.
Und wollte von euch wissen ob ihr das cleverer gelöst hättet?

Vorgabe:

Bewegungsmelder soll 2 Lichteinheiten beim Einschalten nicht auf 100% sonder auf 50% anfahren.
beide werden von unterschiedlichen Busmodulen Modul 1 und 2 gesteuert.
Das Licht soll nach 1 Minute nach verlassen des Raumes erlischen.

Mein Ansatz:

Tabelle B4:
Ziel 1 Modul 1

Lang sende Taste an Tabelle C1 C2
Los sende Taste an Tabelle D1 in 1 Min

Tabelle C:
C1 Ziel 1

Lang Ausgang auf 20% Rampe 1 S
Ziel 2 Tabelle C sende Taste Timer stopp

C2 Ziel 1

Lang Ausgang auf 20% Rampe 1 S

Tabelle D:
D1 Ziel 1 Modul 1:
Ausgang Aus 1 S
Ziel 2 Modul 2: Ausgang Aus 1 S

Es geht zwar aber da gibts doch bestimmt bessere Lösungen

VG Steffen

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#2 Re: Bewegungsmelder Dimmfunktion

Beitragvon Uwe » Sa 14. Jan 2017, 23:37

Moin Steffen,
ich bin da Fan der Lichtszene ... einfach Gruppe aus den Modulen bilden - und das ist quasi nur ein Kommando auf einer Taste.

B4 kurz - wird vom BMI nicht ausgelöst - Lichtszene 'aus'
B4 lang - Lichtszene 'ein' (welcher Wert auch immer da drin steht)

B4'lang - sende Taste B verzögert stoppen
B4'los - sende Taste B4 verzögert in x Zeit

Bei neueren Modulen kann man für die Ausgänge ggf. auch noch eine 3. Tastenbelung benutzen.
Vorteil: so lässt der Bewegungsmelder auch problemlos mit allen Kommandos sperren.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
mayrst
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 39
Registriert: Mi 13. Feb 2013, 19:07
Hat sich bedankt: 2 Mal

#3 Re: Bewegungsmelder Dimmfunktion

Beitragvon mayrst » So 15. Jan 2017, 10:31

Morgen Uwe,

Danke, gute Idee.

Ich versteh deinen Hinweis nicht, "bei neuen Modulen kann man eine 3. Taste benutzen".

Wahrscheinlich würde dieser Hinweis mein neues Problem lösen.

Problem:
Nun sollen die beiden Lichter separat über 2 einzelne Tasten angeschalten werden und erst wieder ausgehen, wenn der Nutzer diese Taster wieder drückt. D.h. der Bewegungsmelder wird gesperrt und erst wieder beim Ausschalten von den Lichtern aktiv.

Ist das dann so gedacht:

Ziel 1: kurz sperre B4
Ziel 2: kurz Licht Umschalten

Wird dann B4 wieder entsperrt :confused:

ich glaub ich stell mich gerade an Sorry

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#4 Re: Bewegungsmelder Dimmfunktion

Beitragvon Uwe » So 15. Jan 2017, 12:06

Ich sehe keine Schlange ... wo willst du dich anstellen :lol:

Mit der aktuellen Pro kannst du bei neueren Modulen mehr als 2 Ziele auf einer Taste verwenden. Das kann schon ganz praktisch sein.

Für das entsperren der Taste gibt es ein separates Kommando. Ohne das wird (natürlich) nicht entsperrt.
Ich nutze dafür auch gerne das Statuskommando des Ausgangs (bei mehreren musst du eine Summe bilden). Wenn (alle) aus, dann entsperren - ggf. auch mit etwas Verzögerung, damit der BMI das Licht dann nicht gleich wieder einschaltet (beachte: nur ein STV pro Tabelle!).

Die Sperre als Zweitbelegung hinter der "Hand-Taste" geht schon.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
mayrst
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 39
Registriert: Mi 13. Feb 2013, 19:07
Hat sich bedankt: 2 Mal

#5 Re: Bewegungsmelder Dimmfunktion

Beitragvon mayrst » Mo 16. Jan 2017, 12:13

Sau guat mit der schlange :P
vielen Dank dann versuch ich doch mal das