Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus


Themenersteller
Schmiddy
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 18
Registriert: Mo 30. Mär 2015, 17:37

#1 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus

Beitragvon Schmiddy » Di 19. Apr 2016, 14:39

Hi,

bräuchte mal die Schwarmintelligenz ;o) Folgende Situation im Badezimmer...

Modul 1, Ausgänge 1 - 3 steuern jeweils ein Licht (also Lichter 1 - 3)
Physischer Taster hängt an Modul 2

Es geht um den Taster, der die Beleuchtung ausschließlich durch kurzes Drücken steuern soll
=> Brennt kein Licht und man drückt ihn kurz, soll nur Ausgang/Licht 1 angehen
=> Brennt hingegen mindestens ein Licht (egal welches) und man drückt ihn kurz, sollen alle Ausgänge/Lichter ausgehen

Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich das mit Statuskommandos/virt. Relais etc. hinbekommen könnte?

Wär' sehr dankbar.

Viele Grüße sendet
Lars

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14247
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#2 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus

Beitragvon Uwe » Di 19. Apr 2016, 15:46

Moin Lars,
ich versuche es mal kurz und knapp ...

Lichter über eine Summe verknüpfen, damit entsprechend Tasten sperren - und dann vom Taster 'sende Taste' auf die (tw.) gesperrten Tasten.
So wird je nach Zustand der Summe nur das gewünschte Kommando ausgeführt.

ausschwärmende Grüße :lol:
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Schmiddy
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 18
Registriert: Mo 30. Mär 2015, 17:37

#3 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus

Beitragvon Schmiddy » Di 19. Apr 2016, 21:39

Hi Uwe,

eigentlich will ich Dich ja schonen, deswegen Forum ;o) Danke für die Inspiration.

o Die drei Ausgänge liegen auf LED's
o Über die LED's gibt's eine Summe (soweit hatte ich das schon *froi* :thumbup: )

Was meinst Du mit 'damit entsprechend Taste sperren'?
Also welche Tasten sollen in welchem Falle gesperrt werden?

Freu' mich auf Input :o)

1.000 Dank.

VG: Lars


BBL
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 99
Registriert: Mi 3. Dez 2014, 13:59
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

#4 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus

Beitragvon BBL » Mi 20. Apr 2016, 09:21

Uwe meint (nehme ich an): Der physische Taster schaltet die Ausgänge nicht direkt, sondern triggert über "Sende Tasten" zwei virtuelle Tasten (z.B. B1 und B2).

B1 schaltet Ausgang 1 EIN
B2 schaltet Ausgang 1-3 AUS

Über die Summenlogik wird parallel dazu sichergestellt, dass immer genau eine von diesen beiden Tasten gesperrt ist und somit nicht getriggert wird.
Home Assistant Nutzer (vormals openHAB Nutzer)

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14247
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#5 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus

Beitragvon Uwe » Mi 20. Apr 2016, 10:28

Genau das meint Uwe
Danke Bastian :w00t:
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Schmiddy
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 18
Registriert: Mo 30. Mär 2015, 17:37

#6 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus

Beitragvon Schmiddy » Mi 20. Apr 2016, 16:52

Hi Ihr Beiden,

hat 1a super funktioniert. Manchmal ist's so einfach (und ich hab' mir einen mit virt. Relais, Statuskommandos etc. abgebrochen). Eine meines Erachtens wichtige Anmerkung: man muss für die erste Inbetriebnahme natürlich erst einmal eine der beiden Tasten 'manuell' sperren (z.B. Test-Kommando). Sonst werden ja immer beide gesendet, was bedeutet: ein Licht an, gleich wieder alle aus und es bleibt dunkel ;o)

Wichtig deswegen auch: unter 1-Eigenschaften/Betriebsmeldungen-Kommandos den Fall Stromausfall programmieren. Ich hab' das so gelöst, dass ich im Falle eines Stromausfalls alle Ausgänge im Bad abschalte und die entsprechende Taste 'alles aus' sperre, so dass dann nach einem Stromausfall alles funktioniert bzw. das Licht angeht.

Passt das auch aus Eurer Sicht?

LG: Lars
*derhappyistunddenLCN-WAFimBadezimmerum100%gesteigerthat* :o)

Benutzeravatar

Heino
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 119
Registriert: Sa 6. Jun 2009, 20:36

#7 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus

Beitragvon Heino » Mi 20. Apr 2016, 17:13

Dir ist schon klar das die Funktion die Spannungswiederkehr behandelt.
Bei Stromausfall macht LCN mal gar nichts.

Du kannst also nach Spannungswiederkehr einen definierten Zustand setzen.


Dinmor
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 257
Registriert: So 5. Okt 2014, 18:14
Danksagung erhalten: 2 Mal

#8 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus

Beitragvon Dinmor » Mi 20. Apr 2016, 17:18

Wollte ich auch gerade schreiben :D
Beim Stromausfall ist alles aus und gesperrte Tasten sind danach auch entsperrt :rolleyes:


Themenersteller
Schmiddy
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 18
Registriert: Mo 30. Mär 2015, 17:37

#9 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus

Beitragvon Schmiddy » Mi 20. Apr 2016, 18:06

Perfekt, vielen Dank Euch allen :o)
VG: Lars.


Zurück zu „Programmierfragen“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste