#11 RE: DALI Endgerät mit LCN-PRO programmieren
Verfasst: Mo 26. Okt 2015, 07:39
Moin.
[zitat]Die Routine die man mit der Pro anstoßen kann läuft ja ohne probleme durch, oder bekommt man garnicht mitgeteilt das es probleme beim ändern des sys fehler gegeben hat?[/zitat]
Das HU ist KEIN Gateway, sondern funktioniert nur in eine Richtung. Daher bekommst du keine negativen Meldungen aus dem DALI-Bus.
[zitat]Kann ich den SYS Fehler auch von Hand zuweisen[/zitat]
Ja, über die DALI-Befehle. "Set.DTR" auf 255 und dann "Speich.Inh.DTR.Sys.Fehler.Wert". Du kannst aber auch das HU wieder auf Normal schalten und dann zurück auf DALI, dann wird das nochmal gesendet.
Ist das ein Mehrkanal-DALI-EVG?
mfg Carsten
[zitat]Die Routine die man mit der Pro anstoßen kann läuft ja ohne probleme durch, oder bekommt man garnicht mitgeteilt das es probleme beim ändern des sys fehler gegeben hat?[/zitat]
Das HU ist KEIN Gateway, sondern funktioniert nur in eine Richtung. Daher bekommst du keine negativen Meldungen aus dem DALI-Bus.
[zitat]Kann ich den SYS Fehler auch von Hand zuweisen[/zitat]
Ja, über die DALI-Befehle. "Set.DTR" auf 255 und dann "Speich.Inh.DTR.Sys.Fehler.Wert". Du kannst aber auch das HU wieder auf Normal schalten und dann zurück auf DALI, dann wird das nochmal gesendet.
Ist das ein Mehrkanal-DALI-EVG?
mfg Carsten