Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Regelung von 4 GRT auf 4 Relais


Themenersteller
Sefina
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Mo 20. Mai 2013, 19:36
Danksagung erhalten: 1 Mal

#1 Regelung von 4 GRT auf 4 Relais

Beitragvon Sefina » Mo 20. Okt 2014, 20:38

Hi zusammen,

also ich habe 4 GRT´s die an einem SHS angeschlossen sind.
Dort wird gespeichert :
Var.1 - Temp. GRT(1)
Var.2 - Temp. GRT(2)
Var.3 - Temp. GRT(3)
Var.4 - Temp. GRT(4)

Soweit so gut ..... Das SHS hat ja nur 2 Regelungen und so kann ich
GRT 1 + 2 sowie das Relai 1 + 2 Verbinden.
Nun muss ich mir aber noch 2 weitere Regelungen besorgen ....

Also ein UPP mit 2 weiteren Variablen :
Variable 1 - Holen1 aus Modul 10(Wo die GRT´s angeschlossen sind) Variable 3
Variable 2 - Holen2 aus Modul 10(Wo die GRT´s angeschlossen sind) Variable 4

So kann ich 2 weiter Regelungen Programmmieren doch diese funktionieren nicht :(
Er hollt die Werte aus der anderen Variable nicht ....

Benutze ich Schwellwerte was gehen könnte kann ich den Maximalen wert nicht eintragen und nicht
Verändern. Ein Zähler währe natürlich schick .....

Wie kann man das lösen ?

MfG


Themenersteller
Sefina
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Mo 20. Mai 2013, 19:36
Danksagung erhalten: 1 Mal

#2 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais

Beitragvon Sefina » Mo 20. Okt 2014, 20:42

Erledigt ....
Bin zu dumm unter Offline zu schauen .....

MfG

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5727
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#3 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais

Beitragvon Thomas » Di 21. Okt 2014, 00:22

HM,

Fall für die Hotline.

lg Thomas - bei mir gibt es nur Eigenbau, und der tut es. (es gibt keine weiteren Infos, wie-was-wo):confused:
lg Thomas


Themenersteller
Sefina
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Mo 20. Mai 2013, 19:36
Danksagung erhalten: 1 Mal

#4 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais

Beitragvon Sefina » Di 21. Okt 2014, 06:05

Also nochmal in Ruhe ;)

Hier holle ich mir die Temperaturen aus den GRT´s
[img]1[/img]
Hier nutze ich die Erste Variable für eine Regelung die auch läuft
[img]2[/img]
Hier soll sich ein Modul die Werte aus de anderen Modul hollen
[img]3[/img]
und hier soll das Modul mit den Variablen arbeiten
[img]4[/img]

Aber das Modul bekommt nicht mal die Werte aus dem wo die GRT´s
angeschlossen sind :(

Was meinst du mit Hotline ???
Dateianhänge
611354Regelung 2.JPG
611354Regelung 2.JPG (64.02 KiB) 2735 mal betrachtet
611353Variablen Regelung.JPG
611353Variablen Regelung.JPG (58.02 KiB) 2735 mal betrachtet
611352Regelung 1.JPG
611352Regelung 1.JPG (62.18 KiB) 2735 mal betrachtet
611351Variablen GRT.JPG
611351Variablen GRT.JPG (46.62 KiB) 2735 mal betrachtet


Dinmor
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 257
Registriert: So 5. Okt 2014, 18:14
Danksagung erhalten: 2 Mal

#5 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais

Beitragvon Dinmor » Di 21. Okt 2014, 10:49

Wenn Modul 10 richtig regelt fress ich ein Besen... 1200 °C Sollwert ist schon nicht schlecht.
Deaktiviere mal testweise die Schwellwerte in M10. Bis die Temperaturen übertragen werden kann schon etwas Zeit vergehen, bzw resette mal das Modul 10 und 20.

Er meint die LCN Hotline.


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1668
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#6 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais

Beitragvon Lutz » Di 21. Okt 2014, 13:08

Moin

die 1200 ist der lcn wert und keine Grad ;)

LG lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light


Themenersteller
Sefina
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Mo 20. Mai 2013, 19:36
Danksagung erhalten: 1 Mal

#7 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais

Beitragvon Sefina » Di 21. Okt 2014, 13:15

Ja der Springt mit den Werten manchmal ist es der LCN wert dann wieder Grad.

- wie resete ich den Module ?
- vom Strom nehmen ?
- kann ich als nicht Firma bei der Hotline anrufen ?

MfG

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14248
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#8 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais

Beitragvon Uwe » Di 21. Okt 2014, 13:24

Moin Moin,
[zitat]Ja der Springt mit den Werten manchmal ist es der LCN wert dann wieder Grad.[/zitat]
dann könnte es sein, dass der TS ab und an mal ausfällt. Das würde aber im Bus-Monitor der Pro angezeigt.

Mit Rechtsklick auf das Modul findest du auch einen Modulreset im Kontextmenü.
Abschalten geht natürlich auch (ohne Pro).

Anrufen kannst du immer und überall. Wer mit einer Pro gelistet ist, bekommt auch immer Auskunft bei der LCN-Hotline. Bei den "anderen" verwehren sie aber auch meist nur die "dummen Antworten" ;)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Dinmor
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 257
Registriert: So 5. Okt 2014, 18:14
Danksagung erhalten: 2 Mal

#9 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais

Beitragvon Dinmor » Di 21. Okt 2014, 14:10

Lutz hat geschrieben:Moin

die 1200 ist der lcn wert und keine Grad ;)

LG lutz


Sag bloß, schau dir mal in M10 die Einheit an, °C und nicht LCN :P

Es kann halt wie gesagt sein, dass das Modul nicht von selbst den Wert in das andere überträgt, reset hilft oft :thumbup:
Als lizensierter Probesitzer wird einem immer gut geholfen B)


Themenersteller
Sefina
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Mo 20. Mai 2013, 19:36
Danksagung erhalten: 1 Mal

#10 RE: Regelung von 4 GRT auf 4 Relais

Beitragvon Sefina » Di 21. Okt 2014, 14:19

Nur ist ja meine Lizenz nicht auf meinen Namen sondern
gebraucht :P

Ich Probiere mal heute beides und dann mal schauen.

MfG


Zurück zu „Programmierfragen“

Wer ist online?