Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Abschalten nach Zeit x

Benutzeravatar

Themenersteller
AxelMertes
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 145
Registriert: Do 5. Nov 2009, 20:41
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#1 Abschalten nach Zeit x

Beitragvon AxelMertes » Mo 13. Okt 2014, 09:19

Hallo Zusammen!

Ich stehe gerade vor einem Problem und habe noch nicht die rechte Lösung gefunden:
Ich möchte gerne diverse Lichter und schaltbare Steckdosen bzw. Relais nach einstellbarer Zeit abschalten.
Dabei sollen aber z.B. die Dimmfunktion/Einstellung der Lampen etc. unverändert beibehalten werden - wir wollen den gewohnten Komfort ja nicht verlieren. Aber wir wollen, das bestimmte Lampen und Verbraucher einfach nach einer einstellbaren Zeit ausgeschaltet werden.

Bewegungsmelder sind nicht möglich und wir wollen das allein durch Programmierung lösen.

Die Variante Treppenhauslicht versagt, weil das ja immer gleich auf 100% fährt, das ist nicht gewünscht.
Ideal ist eigentlich die Variante "Sende Taste verzögert" - jedoch sind die maximal möglichen 59 Sekunden viel zu kurz.

Hat jemand einen guten Trick parat, wie ich das abbilden kann?
Sowas wie ein "Starte ein virtuelles Treppenhauslicht und am Ende sende die Taste verzögert, die das Licht ausknipst" oder so ähnlich?

Bin gespannt auf Euren Input!

LG,
Axel

...der seit langem mal wieder hier ist und erstaunt die (auch personellen) Wendungen zur Kenntnis genommen hat :(
...der demnächst wohl (endlich) eine 6360 bekommt und die alte 7270 als "Interface" und WLAN für den Keller am Leben lässt, oder gegen eine Rapsberry PI o.ä. tauschen würde - wenn möglich. Habe mein IPS schon lange nicht mehr auf den neuesten Stand gebracht, aber die letzte Stromrechnung hätte das mehr als gerechtfertigt :(
...der sich bis heute fragt, warum man die Hausautomation nicht ganz simpel mit einfachen IF-THEN-ELSE Konstrukten geregelt bekommt.

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: Abschalten nach Zeit x

Beitragvon LuckyLPA » Mo 13. Okt 2014, 09:34

Moin.

STV geht bis 45! Tage. Mal auf das 'sek' klicken, dann kannst du auch Minuten, Stunden und Tage auswählen.

Mfg carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14247
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#3 RE: Abschalten nach Zeit x

Beitragvon Uwe » Mo 13. Okt 2014, 09:42

Moin Axel,
[zitat]... maximal möglichen 59 Sekunden ...[/zitat]
Wieso ...?
[img]1[/img]
... bis 45 Tage :P

Du solltest dein IPS mal wieder ansehen - auch das läuft schon auf einem Raspberry ;)
Mit ..

Code: Alles auswählen

if ((($offen==1)and(($BWM_Garage==1)or($BWM_Garage2==1))and(($StatusD2==1)or($zu==1))and($BWM_Garage==1)))Â

.. kann ich mir 3 Summen in LCN-Modulen sparen. Else lässt grüßen :w00t:

Grüße, Uwe
Dateianhänge
609291STV.jpg
609291STV.jpg (31.98 KiB) 1367 mal betrachtet
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Themenersteller
AxelMertes
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 145
Registriert: Do 5. Nov 2009, 20:41
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#4 RE: Abschalten nach Zeit x

Beitragvon AxelMertes » Mo 13. Okt 2014, 10:32

Hi Carsten und Uwe,

you made my day!

Manchmal ist man blind. Vielleicht hätte ich bei so später Stunde das Licht einschalten sollen. 59 Sekunden reichen einfach nicht zum klar Denken ;-)

Ja, die IPS Else ist ein verlockendes Geschöpf. Als alter BASIC König geht das runter wie Klartext.

Danke - Danke - Danke.

LG,
Axel


Zurück zu „Programmierfragen“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste