Hallo alle zusammen,

ich möchte meine Gäste ungern im Dunklen wandeln lassen :rolleyes:

Meine Wegbeleuchtung soll bei einem bestimmten Lux-Wert eingeschaltet werden und zu einer bestimmten Uhrzeit (z.B. immer um 23:00 Sommer wie Winter) ausgehen. Eine Handschaltung ist nätürlich auch vorgesehen, falls es mal später wird.:P
Ich verwende in meiner Anlage bisher UPS, UPP, SH, KT8B, R8H Module.
Kann ich hiermit etwas anfangen oder wie kann ich diesen Wunsch realisieren?:confused:

Gruß Rheingauner, der nicht immer um 23.00 ein Knöpfchen drücken möchte

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus

Beitragvon LuckyLPA » Di 14. Jan 2014, 22:55

Moin.

Hast du Schaltuhren (Soft oder Hardware) im System? LSH war mal ein Lichtsensor für innen...

Verknüpfe den Lichtwert mit einem virtuellen Relais/Ausgang und diesen dann mit der Schaltuhr (Logikfunktion). Wenn du dieses nicht machst, kann es sein, dass im Sommer z.B. der Ausschaltbefehl um 23Uhr kommt, aber der Schwellwert fürs Licht erst um 23:10 erreicht ist und somit das Licht für die ganze nacht leuchtet.

mfg carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
Rheingauner
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 64
Registriert: Mi 2. Apr 2008, 08:15

#3 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus

Beitragvon Rheingauner » Mi 15. Jan 2014, 08:16

Moinsen,

ich habe weder eine Soft- noch Hardware-Schaltuhr im System.
Das mit der Logikfunktion hört sich aber gut an.

Sonst niemand eine Idee mit einer im LCN-System integrierten Uhr.

Gruß Rheingauner

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#4 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus

Beitragvon LuckyLPA » Mi 15. Jan 2014, 09:01

Moin.

Schau mal in die Bus-Wiki... dort ist ne Uhr in den LCN-Modulen beschrieben, ohne GTxD.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1383
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#5 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus

Beitragvon oliwel » Mi 15. Jan 2014, 13:48

Hast du eine Visualisierung laufen - die können in der Regel auch zeitgesteuert Befehle ausführen.

Oli


Themenersteller
Rheingauner
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 64
Registriert: Mi 2. Apr 2008, 08:15

#6 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus

Beitragvon Rheingauner » Do 16. Jan 2014, 15:50

Hallo Oli,

eine Visualisierung habe ich (noch) nicht am laufen.

Gruß Rheingauner

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5728
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#7 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus

Beitragvon Thomas » Do 16. Jan 2014, 20:18

Hallo,

http://www.b-forum.de/wiki/index.php?title=Musterl%C3%B6sung_LCN_Uhr

es geht, ist aber umständlich.
Per DOMIQ oder LinHk geht es klasse, oder halt ein GTxD, wenn keine Visu erwünscht.:O

Gruss Thomas
lg Thomas

Benutzeravatar

LCNJürgen
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 394
Registriert: Mi 9. Sep 2009, 19:14
Hat sich bedankt: 1 Mal

#8 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus

Beitragvon LCNJürgen » Do 16. Jan 2014, 22:05

Hallo,

also kurz gefast ohne das du noch was kaufst wird es nicht groß was gehen wo vernünftig funktionieren soll.
Selbst mit einer normalen Zeitschaltuhr ist es nur eine unschöne Notlösung.
Am besten Richtung Ausgang ein GT4D montieren und da kannst alles mit lösen auch weitere Sachen wenn du diesem Virus hier richtig verfallen bist.
Grüße aus Baden an den rest der Welt.

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14249
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#9 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus

Beitragvon Uwe » Fr 17. Jan 2014, 00:22

Moin Moin
Auch die LCN-Uhr muss irgendwie gestellt werden ...
Wenn du da nach jedem kleinen Stromausfall immer erst die Pro anwerfen musst und eine berechnete Zahl in eine Tvar addieren ...
Bei mir läuft noch so eine, die LinHK aktualisiert sie 'wie von alleine'.
Dieses Uhrzeit stellen findet aber auch auch bei einer Schaltuhr im GTxD nur über die Pro, eine Kopplung, die WIH oder das neue ZEA statt.
Außerdem braucht das GTxD ein entsprechend neues Modul.
Alles also nicht wirklich preiswert ...
Die LinHK holt sich die Uhrzeit aus der Fritzbox (also dem Internet), das Domiq-Base hat eine RTC integriert (und korrigiert diese bei Internetverbindung auch).
Jede Software kann da mehr ...

Die preiswerteste Lösung ist da eine 1-Kanal-Schaltuhr (gibt es auch im Baumarkt) an einem Bxx.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5283
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#10 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus

Beitragvon Beleuchtfix » Fr 17. Jan 2014, 10:55

Irgendwie sind wir schon Überperfektionisten. Die LCN Uhr von eine simplen externen Schaltuhr zurückgesetzt ist schon eine recht ordentliche Sache, und nach meiner Meinung für jeden Anfänger ein guter Einstieg. Natürlich geht es mit GTx und neuen Modulen oder einer Visu besser :)

Sie Sorgen, die wir uns wegen eines möglichen Stromausfalls machen, halte ich für übertrieben. Meine Stromausfälle kommen zu 95% durch das Abschalten einer Sicherung oder das Auslösen des FI-Schalters. Jede Automation, das wieder perfekt in den Griff zu bekommen, macht 3 Mal mehr Arbeit, als an dem Tag Abends das Licht von Hand auszuschalten. Und irgendwann kommt garantiert eine Erweiterung deiner Anlage.

Gruß
Florian, der inzwischen sehr viel mit der Astro-Clock der LinHK macht, aber bei dem die LCN Uhr immer noch ein paar Funktionen auslöst.