Seite 1 von 1

#1 TS und AD1 an SH

Verfasst: Fr 1. Okt 2004, 12:45
von KeineInfo
Hallo,

ich arbeite zur Zeit an einem Projekt, bei den es geplant war, einen AD1 und einen TS gemeinsam an ein SH- Modul anzuschliessen.
Geht das überhaupt? Beide wirken doch auf die Schwellenwerte?!? Meiner Meinung benötige ich dafür 2 SH- Module. Oder gibt es da einen Trick?

Vielen Dank,
Christian

#2 RE: TS und AD1 an SH

Verfasst: Fr 1. Okt 2004, 13:12
von KeineInfo
Nach dem Abschicken der Frage, ist mir eingefallen, wie es funktionieren könnte.
Den Temperaturwert, lege ich in R1Var ab und verarbeite ihn mit dem Regler.
Der Feuchtewert (kommt vom AD1) liegt in der TVar und steuert die Schwellwerte, die einen Lüfter schalten.

Müßte eigentlich so funktionieren. Oder nicht?

Viele Grüße,
Christian

#3 RE: TS und AD1 an SH

Verfasst: Mo 4. Okt 2004, 02:29
von Uwe
Hallo Christian,
die schönsten Fragen sind die, die sich selbst beantworten ;-)

Du hast recht ... es geht :-)

... mit dem "kleinen Unterschied", daß der Regler immer wieder aktuelle Kommandos sendet ("regelt") und die Schwellwerte nur beim über(unter)schreiten des Wertes einmalig ein Kommando senden ("schalten").

Viele Grüße
Uwe