Seite 2 von 2

#11 Re: Hilfe! Modul lässt sich nicht mehr programmieren nach Programmierfehler

Verfasst: Sa 11. Apr 2020, 10:58
von Beleuchtfix
Ich habe gerade mal getestet, Modul löschen entleert wirklich das Modul - es tut dann gar nichts mehr.

Eventuell hätte vorher noch geholfen - Modul Reset.
Gruß
Florian

#12 Re: Hilfe! Modul lässt sich nicht mehr programmieren nach Programmierfehler

Verfasst: Sa 11. Apr 2020, 22:40
von Nils
Hallo Zusammen,
eine Sperrbefehl auf die Tasten oder Relais kann auch helfen.

Beste Grüße
Nils

#13 Re: Hilfe! Modul lässt sich nicht mehr programmieren nach Programmierfehler

Verfasst: So 12. Apr 2020, 00:29
von MartinH
Nils hat geschrieben:eine Sperrbefehl auf die Tasten oder Relais kann auch helfen.
Das hatte ich auch gedacht, aber bei unserer Relais-Tacker Loop konnten wir das "Sperre Taste" Kommando leider überhaupt nicht von der LCN-Pro an das Modul ranbringen - es war viel zu beschäftigt mit der Loop Bearbeitung in diesem alten SH Modul.
Umprogrammieren ging auch nicht und die Versuche hat LCN-PRO mit Fehlermeldungen quittiert und dann abgebrochen.
Vielleicht würde eine reale Taste es schaffen, ein Sperre Kommando auszuführen.
Auch ein Deaktivieren der Relais-Funktion unter Modul - Anschlüsse - P-Port war nicht erfolgreich, weil der Programmier-Modus nicht eingerichtet werden konnte.

Florian, der LCN-PRO Befehl "Modul löschen" hat mein Modul nur in den Papierkorb gelegt - aber das reale Modul war unverändert und lief weiter in der Loop.

Gruß, Martin
- der der Sache noch mal auf den Grund gehen muss und gerne eine totsichere Lösung für einen Loop-Break wüsste.