Seite 1 von 1

#1 Tastensperre

Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 12:22
von Sven
Hallo alle zusammen,
Hab da ein Problem und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt,

Möchte die Tasten für mein Flurlicht tagsüber sperren.
Habe einen Dämmerungsschalter über einen B8L eingespeist.
Das Flurlicht funktioniert über ein R8H(da ich dimmen im Flur für überflüssig hielt)
Habe 4 Tastereingänge dafür belegt. Wenn ich jetzt versuche,die Tasten einfach über den lang und los Befehl des Binäreingangs zu sperren bzw. zu entsperren, steht jedesmal Konflikt mit Programmierter Einstellung.Woran kann das liegen und wie löse ich das Problem?
Danke im voraus... :-)

#2 RE: Tastensperre

Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 13:34
von Uwe
Moin,
du musst in den Eigenschaften des Moduls unter T-Port die Tastensperung auf Tab.A zulassen ... ;-)

Grüße, Uwe

#3 RE: Tastensperre

Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 14:40
von Sven
Ich glaub ich habs :-) :-)
Hatte das falsche Modul angesprochen.
Danke Uwe ;-)
- Editiert von ortree am 09.02.2008, 14:48 -