#21 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H

Verfasst: Di 30. Sep 2008, 00:03
von Uwe
Ob der Umbau einer Baumarktleuchte auf ein EVG für einen Software-Techniker sooo einfach ist ... :(
Das schauen wir uns beim nächsten Besuch an ;-)

Grüße, Uwe - der diese unbürokratischen Hilfen aus dem Forum immer wieder genießt (auch wenn sie nicht mich betreffen)

#22 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H

Verfasst: Di 30. Sep 2008, 09:16
von Beleuchtfix
[zitat]Original von Uwe
Ob der Umbau einer Baumarktleuchte auf ein EVG für einen Software-Techniker sooo einfach ist ... :( [/zitat]

Nein, zum Glück sind die EVGs meistens kleiner. Aber dafür müssen neue Löcher gebohrt werden, die Fassungen haben keine Schraub- oder Klemmanschlüsse (optimiert für 2 Jahre Lebensdauer) und der Starter muss überbrückt werden.

Aber ... es geht ..... :-)
Viel Erfolg
Florian

#23 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H

Verfasst: So 12. Okt 2008, 18:15
von Coyote
Hi,

so, habe jetzt die RC-Löschglieder in L und N eingebaut... Leider geht die Röhre dann gar nicht erst an. Habe auch nur L und nur N ausprobiert (auch die Richtung gedreht - Entwickler halt, kein Stromer ;-)), immer dasselbe. RCs ausgebaut, und die Röhre geht.... ;-(

Da muss ich mir wohl was überlegen :-(

Gruss
Volkmar

#24 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H

Verfasst: So 12. Okt 2008, 18:28
von Uwe
Moin,
schick mir doch mal ein Foto vom inneren der Leuchte per Mail ...

Vielleicht kann der Stromer da was erkennen ;-)

Geht nicht gibt es nicht
Uwe - der im Winter immer Probleme hat Fingerhandschuhe über die Fausthandschuhe zu ziehen

#25 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H

Verfasst: So 12. Okt 2008, 18:33
von Thomas
Hallo Volkmar,

die Leuchte hat eine Klemme, mit L, N und PE.

das RC Glied einfach auch L und N mit anklemmen.

gruss thomas - pm kommt.

[zitat]Original von Coyote
Hi,

so, habe jetzt die RC-Löschglieder in L und N eingebaut... Leider geht die Röhre dann gar nicht erst an. Habe auch nur L und nur N ausprobiert (auch die Richtung gedreht - Entwickler halt, kein Stromer ;-)), immer dasselbe. RCs ausgebaut, und die Röhre geht.... ;-(

Da muss ich mir wohl was überlegen :-(

Gruss
Volkmar[/zitat]

#26 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H

Verfasst: Mo 13. Okt 2008, 08:30
von Coyote
Hi,

nach kurzem Telefonat mit Thomas kam die Erleuchtung... das ich falsch gekabelt habe (ja - das ist scheinbar auch bei sowas simplen möglich ;-) ).

Werde heute abend mal einen neuen Versuch wagen, wenn"s die Zeit zulässt.

Gruss
Volkmar

#27 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H

Verfasst: Di 14. Okt 2008, 09:14
von Coyote
Hi,

so, ein erneuter Umbau und eine neue Röhre ( ;-( ) später zeigt sich: Es funktioniert.

Nach Einbau zwischen L und N des RC-Löschgliedes von Thomas (welches deutlich grösser als das bisherige ist) zeigen erste Tests keine Nebenwirkungen mehr. Die Sicherung bleibt drin, die LED Spots leuchten munter weiter.

Hoffe mal, das das so bleibt.

Und ja: Es ist keine Perfekte Lösung. Aber ich denke bei einer einzigen Leuchtstoffröhre kann man damit leben ;)

Gruss, und vielen Dank
Volkmar

#28 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H

Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 23:52
von Thomas
Hallo Volkmar,

mal nachfragen wollen :

wie siehts aus ?
jetzt alles ok mit dem rc ?

gruss thomas

#29 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H

Verfasst: Di 21. Okt 2008, 15:02
von Coyote
Yep, meine Frau hat gestern nochmal nachgefragt ("Darf ich jetzt gleichzeitig das Licht...."). Funktioniert absolut problemlos und unauffällig!

Vielen Dank nochmal!

#30 RE: GU10 LED/Energiespar brennen durch bei Leuchtstoffröhre am R8H

Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 16:33
von helge
Hallo Volkmar,
(hallo allgemein),

habe diesen Beitrag erst jetzt entdeckt - und vielleicht ist das Problem ja schon gelöst. Bisher habe ich nur mehr oder fleißig hier im Forum mitgelesen, aber irgendwann wollte ich auch mal mich aktiv beteiligen ... nun ist\"s geschehen ;-) ... und demnächst sicher auch direkt zum Thema LCN.

Aus Erfahrung weiß ich, dass dieses Thema beim Schalten von induktiven Lasten bei der Planung häufig zu wenig Beachtung erfährt. Die Folge sind dann plötzlich auftretende \"unerklärliche\" Phänomene wie solche Zerstörungen, oder vorzeitiger Relaisverschleiß, oder sporadische Fehlreaktionen im Bus-System.

Also - ich vermute, dass bei beschriebenen Problem folgender Sachverhalt vorliegt:

Ein VVG einer Leuchtstofflampe ist - wie jemand schon zuvor andeutete - eine Spule, die beim Abschalten noch einen magnetischen Fluss als Enerigespeicher hat. Da diese Energie als Leistung P=UxI vorliegt, aber Strom durch Trennung nicht länger fließen kann, steigt die Spannung theoretisch unendlich hoch an, in der Praxis (je nach Phasenlage im Moment des Schaltens) bedeutet das eine sehr hohe Spitzenspannung. Normalerweise wird diese Spannung auf dem Netz abgebaut, für örtlich naheliegende Elektronikbauteile (besonders, wenn lange Leitungswege bis zum Verteiler vorliegen) kann diese Energie aber den Tod von Elektroniken bedeuten. Würde im Nulldurchgang geschaltet, wie es Elektronikaugänge können, hätte man kaum Probleme mit solchen Blindleistungen. Übrigens können aber auch EVG"s Probleme bereiten: Sie enthalten einen Kondensator, der beim Laden sich wie ein Kurzschluß verhalten kann - Sie erzeugen andere Probleme im Netz (Oberschwingungen, insbesonders auf N-Leiter, etc).

Ob ein Entstörkondensator (RC- oder C-Glied an Leuchtenklemme) bei diesen Netzrückwirkungen vollständig hilft, hängt maßgeblich vom Leitungsweg ab. Dieser ist nämlich eigentlich nur zur Funkentstörung gedacht. Wichtig ist, dass der Kondensator mindestens für 400V geeignet ist - sonst könnte es irgendwann man "knallen".

Ich hoffe, keinen Fachmann mit Wiederholungen gelangweilt zu haben :-O

Gruß Helge