#1 Bus- Probleme
Verfasst: Mi 24. Jul 2019, 10:12
Hi zusammen,
Ich habe derzeit ein Problem,
Seit dem ich das PKU habe geht zu unbestimmten Zeiten das Licht in meiner Küche aus.
Ich habe alles gelogt und es kommt aus der LCN- Seite.
In dem Bus-Monitor steht folgendes :
10:05:03:426 - M152 HG OG HKV Rechts → M151 HG OG HKV Links Relais: - - 1 - - - - -
10:05:03:604 - M151 HG OG HKV Links Relais: 1 0 1 0 0 0 0 0
10:05:16:317 - LPRO → M016 HG EG Küche Tür Timer Ausg.1: = 16%, Dauer 0.00 Sek
10:05:16:481 - M016 HG EG Küche Tür Ausg.1: 0.0%
10:05:16:481 - M016 HG EG Küche Tür Summenmeldung: 2: KEIN
10:05:16:497 - M016 HG EG Küche Tür Summenmeldung: 1: EINIGE
Was Sehr Seltsam ist :
10:05:16:317 - LPRO → M016 HG EG Küche Tür Timer Ausg.1: = 16%, Dauer 0.00 Sek
Wo kommt das her da ich keinen Timer habe.
Was habe ich noch für möglichkeiten den Fehler einzugrenzen ?
MfG
EDIT :
Was auch Seltsam ist :
10:59:56:026 - M016 HG EG Küche Tür Wed Feb 24 13:57:00 2016 (1/54)
Das ist das einziegste Modul was dies macht,
ich muss dazu sagen das das PKE in einem VLAn ohne Internet hängt.
Der NTP Server ist also nicht erreichbar (was aber nicht wirklich schlimm sein sollte)
MfG
Ich habe derzeit ein Problem,
Seit dem ich das PKU habe geht zu unbestimmten Zeiten das Licht in meiner Küche aus.
Ich habe alles gelogt und es kommt aus der LCN- Seite.
In dem Bus-Monitor steht folgendes :
10:05:03:426 - M152 HG OG HKV Rechts → M151 HG OG HKV Links Relais: - - 1 - - - - -
10:05:03:604 - M151 HG OG HKV Links Relais: 1 0 1 0 0 0 0 0
10:05:16:317 - LPRO → M016 HG EG Küche Tür Timer Ausg.1: = 16%, Dauer 0.00 Sek
10:05:16:481 - M016 HG EG Küche Tür Ausg.1: 0.0%
10:05:16:481 - M016 HG EG Küche Tür Summenmeldung: 2: KEIN
10:05:16:497 - M016 HG EG Küche Tür Summenmeldung: 1: EINIGE
Was Sehr Seltsam ist :
10:05:16:317 - LPRO → M016 HG EG Küche Tür Timer Ausg.1: = 16%, Dauer 0.00 Sek
Wo kommt das her da ich keinen Timer habe.
Was habe ich noch für möglichkeiten den Fehler einzugrenzen ?
MfG
EDIT :
Was auch Seltsam ist :
10:59:56:026 - M016 HG EG Küche Tür Wed Feb 24 13:57:00 2016 (1/54)
Das ist das einziegste Modul was dies macht,
ich muss dazu sagen das das PKE in einem VLAn ohne Internet hängt.
Der NTP Server ist also nicht erreichbar (was aber nicht wirklich schlimm sein sollte)
MfG