#11 Re: Restglühen LED trotz RSU
Verfasst: So 8. Jan 2017, 01:17
Hallo Christian,
nur der FI1 wird in der Phase (also braun) in Reihe vor den (allen) Leuchten angeschlossen, die Leuchten bleiben natürlich weiterhin parallel angeschlossen. Also braun 'kommend' in Klemme 'lila', braun zu den Lampen an 'A1'. Der N (blau) kommt nicht an den Filter! Beim Anschluß muss man unbedingt die Richtung beachten - vom Modul > zur Leuchte. 4 Klemmen am FI1 bleiben frei.
Sollte dann immer noch etwas flimmern, kann man noch den RSU parallel zu den Leuchten anklemmen, also an braun und blau (am besten hinter dem FI1).
Wenn das auch nicht hilft, bleibt nur noch das C2GR. Das wird dann auch wieder parallel zu den Leuchten an braun und blau angeschlossen.
Grüße, Uwe
nur der FI1 wird in der Phase (also braun) in Reihe vor den (allen) Leuchten angeschlossen, die Leuchten bleiben natürlich weiterhin parallel angeschlossen. Also braun 'kommend' in Klemme 'lila', braun zu den Lampen an 'A1'. Der N (blau) kommt nicht an den Filter! Beim Anschluß muss man unbedingt die Richtung beachten - vom Modul > zur Leuchte. 4 Klemmen am FI1 bleiben frei.
Sollte dann immer noch etwas flimmern, kann man noch den RSU parallel zu den Leuchten anklemmen, also an braun und blau (am besten hinter dem FI1).
Wenn das auch nicht hilft, bleibt nur noch das C2GR. Das wird dann auch wieder parallel zu den Leuchten an braun und blau angeschlossen.
Grüße, Uwe