#21 RE: Upp im Außenbereich, FI löst nur bei BMI Aktivität aus (verschoben)

Verfasst: So 15. Feb 2015, 14:55
von Uwe
Bevor du andere Theorien verfolgst, würde ich die Vermutung von Florian prüfen.
Erhöhte Buslast erzeugt man auch ganz einfach mit dem auslesen mit der Pro. Eine falsche Verdrahtung der D-Ader kann man (ggf. mit mit mehrfachem Auslesen) auch gut nachweisen.

Mit den Graphen im IPS sollte sich ansonsten auch etwas bei der Fehlersuche auswerten lassen.

Grüße, Uwe

#22 RE: Upp im Außenbereich, FI löst nur bei BMI Aktivität aus (verschoben)

Verfasst: So 15. Feb 2015, 19:27
von hocky
Öh, tja - nun kommen so langsam die Leichen.... :blush:
Datenader geht gar nicht über den FI. Vielmehr gehört der FI zu dem alten 5adrigen Erdkabel dass als Bestand zum Tor ging und von dem ich nun 4 Adern verwende (PE, N, L, Daten). Der FI sitzt auch noch im alten Hauptverteiler der so langsam von der neuen HV abgelöst wird. Außenverkabelung war aber bis jetzt noch nicht drin, kommt im Sommer.
Die Datenader kommt aber schon aus der neuen HV...

EDIT Ergänzung - ich fass mich dann mal selbst an die Nase und zitiere aus der FAQ:
[zitat]RCD (FI-Schutzschalter)

Da über die Datenader gegen N die Kommunikation stattfindet, fließt natürlich auch ein geringer Strom. Dieser Strom kann gerade bei 30-mA-FI-Schaltern zu einem Fehlerstrom und zu einer Auslösung führen. Aus diesem Grund dürfen Sie die Datenader nicht an einem FI-Schutzschalter vorbeiführen.
Was müssen Sie aber tun, wenn auf beiden Seiten des FI-Schutzschalters (kurz FI) der LCN-Bus gebraucht wird? Die kostengünstigste Variante besteht darin, in Stromkreisen ohne dreiphasige Verdrahtung, trotzdem einen 4poligen FI einzubauen und statt der anderen Phasen, einfach die Datenader aufzulegen.
Wenn Sie auf dreiphasige Verdrahtung angewiesen sind, so bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, auf beiden Seiten des FIs einen Trennverstärker (LCN-IS) zu setzen und diese per Fernmeldeleitung zu verbinden. So wird die Datenader optisch entkoppelt und es kann nicht zu einem Fehlerstrom kommen. Was Sie tun müssen, wenn Sie mehrere FI-Stromkreise miteinander verbinden müssen, lesen Sie unter: Galvanische Entkopplung und besondere Leitungslängen“[/zitat]

Ich schätze mal unter den Umständen brauche ich mich über FI-Auslösungen nicht zu wundern, oder? :rolleyes:

VG, Hocky

#23 RE: Upp im Außenbereich, FI löst nur bei BMI Aktivität aus (verschoben)

Verfasst: So 15. Feb 2015, 20:46
von Thomas.Einzel
Wenn das so ist wie beschrieben, hast du das Problem gefunden.

#24 RE: Upp im Außenbereich, FI löst nur bei BMI Aktivität aus (verschoben)

Verfasst: Mi 18. Feb 2015, 12:56
von Uwe
Hast du noch einen IS über, Thorsten?
Ich würde auch nach einem Umbau in die neue Verteilung die Außenanlage nicht an einen FI für "im Haus" anschliessen ...

Grüße, Uwe

#25 RE: Upp im Außenbereich, FI löst nur bei BMI Aktivität aus (verschoben)

Verfasst: Mi 18. Feb 2015, 14:33
von hocky
Moin Uwe,
nee, IS hab ich keinen über, ich hab überhaupt keinen IS...
Was meinst Du denn mit "die Außenanlage nicht an einen FI "im Haus" anschliessen""?

#26 RE: Upp im Außenbereich, FI löst nur bei BMI Aktivität aus (verschoben)

Verfasst: Di 24. Feb 2015, 18:19
von hocky
Moin,

so, seit heut Nachmittag ist der neue FI eingebaut, bei der Gelegenheit hab ich auch gleich den zugehörigen LS gegen einen mit Hilfsschalter ausgetauscht.
Dann bin ich mal gespannt auf den Langzeit-Test. :rolleyes:
VG, Hocky

#27 RE: Upp im Außenbereich, FI löst nur bei BMI Aktivität aus (verschoben)

Verfasst: Do 26. Feb 2015, 09:05
von hocky
Moin,
kurzer Zwischenstand: FI hat jetzt zwei Nächte ohne Auslösung überstanden, das lässt sich gut an :thumbup:
VG, Hocky

#28 RE: Upp im Außenbereich, FI löst nur bei BMI Aktivität aus (verschoben)

Verfasst: So 1. Mär 2015, 10:15
von hocky
Moin,

soo, Abschlußbericht: da der FI nun seit 24.02. "gehalten" hat, erkläre ich das Problem hiermit als gelöst.
Vielen Dank an Beleuchtfix für den entscheidenden Hinweis, aber natürlich auch an alle Anderen für die rege Beteiligung. :thumbup:
VG, Hocky

#29 RE: Upp im Außenbereich, FI löst nur bei BMI Aktivität aus (verschoben)

Verfasst: So 1. Mär 2015, 10:52
von Beleuchtfix
Hi Thorsten,

schön, dass es jetzt klappt, danke auch für die Rückmeldung. Mit der Glaskugel ist das immer so ein Problem, aber man muss ja auch mal Glück haben :) Und nur durch die Informationen, was dann schließlich der Fehler war, kann man dazulernen.

Gruß
Florian