Seite 1 von 1
#1 UPP defekt - Ausgang 1 nicht ausschaltbar
Verfasst: Do 31. Okt 2013, 07:40
von Rheingauner
Guten Morgen alle zusammen,
bei meinen meiner UPP's lässt sich der Ausgang 1 nicht mehr ausschalten, werder über LCN-PRO noch über den programmierten Taster. Einmal ein, immer ein.
Die Seriennumer ist die 16B91B76BD. Evtl. hatte ja schon mal ein anderer Problmeme mit der gleichen Serien.
Gibt es eine Möglichkeit das Modul "komplett" zu reseten? Geht das überhauüt???
Grüße Rheingauner
#2 RE: UPP defekt - Ausgang 1 nicht ausschaltbar
Verfasst: Do 31. Okt 2013, 11:39
von Beleuchtfix
Was sagt denn die Pro im Status, bleibt der Ausgang an?
Was macht der Ausgang nach einem Sicherungs-Reset? Wenn die Leuchte sofort wieder an ist, ist der Triac kaputt.
Gefühlsmäßig hat sich der Triac verabschiedet und das ist somit ein Problem für die Hotline.
Viel Erfolg
Florian
#3 RE: UPP defekt - Ausgang 1 nicht ausschaltbar
Verfasst: Fr 1. Nov 2013, 06:42
von Uwe
Moin Moin,
es gibt da einen
Reparaturschein im Download auf lcn.de.
Solche Probleme handhaben sie sehr kulant. Zum Schutz der Triacs im UPP hilft auch der Filter FI1 ...
Das ist übrigens kein Problem mit der Serie, das gab es schon immer. Es entsteht z.B. durch Kurzschlüsse beim Leuchtenanschluß unter Spannung oder ein durchgebranntes Leuchtmittel (ohne Filter).
Grüße, Uwe
#4 RE: UPP defekt - Ausgang 1 nicht ausschaltbar
Verfasst: Fr 1. Nov 2013, 09:44
von Rheingauner
Hallo aus dem arbeitenden Hessenland,
habe das Modul gestern nochmals als "Stand-Alone" Aufbau getestet.
Sie da, es hat funktioniert:D , was vor im "GroßenBus" nicht wollte:cry: .
An seinen Bestimmungsort eingebaut, programmiert und es funktionert immer noch.
Danke für die schnelle Reaktion.
Gruß Rheingauner