Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

DALI mit DDR

Benutzeravatar

Themenersteller
Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#1 DALI mit DDR

Beitragvon Uwe » Mi 11. Mär 2009, 13:33

- aufgrund aktueller Nachfragen möchte ich hier einfach mal kundtun ...

Das preiswerte LCN-DDR (am UPx) kann (muss nicht!) mit einigen DALI-EVG Probleme beim einstellen der DALI-Adressen (die "Grundkonfiguration") machen.
Bei der Ansteuerung als DALI-Slave arbeitet es aber absolut fehlerfrei!

Ausweg: zur ersten Einstellung ein DALI-fähiges LCN-HU oder einen DALI-Master eines anderen Herstellers verwenden!

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5727
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#2 RE: DALI mit DDR

Beitragvon Thomas » So 12. Sep 2010, 17:00

Hallo,

hätte ich hier fast vergessen.
Den Dali Befehl "setze DTR" geht auch per Pro, hab ich lange gesucht.

per Kommando : Freie Eingabe. in Byte1 den Wert163 und den DTR Wert in Byte2 eintragen.

Auch als PCK-Komando geht es, somit kann ich jetzt alles per LCN-DDR am Dali machen.

gruss thomas