#1 LCN Wetterstation für Sparfüchse

Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 16:42
von oliwel
Hallo Zusammen,

irgendwie haben meine Anläufe zum Thema noch keinen endgültigen Erfolg gehabt, hier mal wieder ein Idee für mein Problem umgebungsabhängige Markisen- und Rollo-Steuerung mit der Bitte an die Profis um technische Begutachtung ;)

Ich hab leider nur ein 4x2x0,6 Telefonkabel aufs Dach, brauchen tue ich eigentlich nur Wind, Regen und Helligkeit, mein Plan:

* 2x2 Adern für LCN LSA über I-Port
* 1x2 Adern für 12 Volt Versorgung KEMO Regensensor M152
* Schaltkontakt für Regensensor an B3I parallel zum LSA
* 1x2 Adern für Impulseingang LCN IW (Kabellänge vom SH Modul zum Sensor sind ca. 5 Meter, die Einschränkung in dem I-Port Dokument von Issendorf dass man die Leitung oben nicht verlängern soll obwohl der Rest auch nur Kabel sind verstehe ich nicht...)


Oli

#2 RE: LCN Wetterstation für Sparfüchse

Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 17:49
von Thomas.Einzel
oliwel hat geschrieben:...irgendwie haben meine Anläufe zum Thema noch keinen endgültigen Erfolg gehabt, hier mal wieder ein Idee für mein Problem umgebungsabhängige Markisen- und Rollo-Steuerung mit der Bitte an die Profis um technische Begutachtung ;)

Ich hab leider nur ein 4x2x0,6 Telefonkabel aufs Dach, brauchen tue ich eigentlich nur Wind, Regen und Helligkeit, mein Plan...


Hallo Oli, schon mal über LCN-IS + LCN-IS24 mit mehreren LCN-UP24 nachgedacht? I-Ports hättest du dann genug... und T-Ports auch.

#3 RE: LCN Wetterstation für Sparfüchse

Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 19:14
von oliwel
Hi Thomas,

als Idee sicher gut aber 2xIS + 2UP24 aufs Dach = 450 Euro um dann 3x I-Port zu haben - da kann ich mir dann auch die 800 Euro für die WIH65 leisten :sneaky:

Ne, wenn das so nicht geht werde ich es mit einem Raspi und 1-Wire oder Homematic Sensoren machen, nachdem aber v.a. die Markisen-Steuerung kritisch ist wenn der Wind kommt, wollte ich da wenn möglich keinen Systemgrenze drin haben.

Oli

#4 RE: LCN Wetterstation für Sparfüchse

Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 19:31
von Thomas.Einzel
[zitat]Ich hab leider nur ein 4x2x0,6 Telefonkabel aufs Dach[/zitat]
[zitat]...da kann ich mir dann auch die 800 Euro für die WIH65 leisten...[/zitat]
http://www.lcn.de/prod-sensoren.htm#produwih
"Anschluss.: Schraubklemmen, für 4adriges geschirmtes Kleinspannungskabel zur Auswerteeinheit"

ok, passt B)

#5 RE: LCN Wetterstation für Sparfüchse

Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 21:31
von oliwel
Darauf hatte ich es ja ausgelegt (bzw. für das Elsner Original) - nur war ich nachher von Preis und Leistung etwas überrascht.

Oli

#6 RE: LCN Wetterstation für Sparfüchse

Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 21:35
von Lutz
Moin,

muß es denn die Elsner sein, oder gehen auch die KNX Sensoren?

Wollte nächste Woche die RS485 bauen und Thomas zum Test schicken.

LG Lutz

#7 RE: LCN Wetterstation für Sparfüchse

Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 23:45
von oliwel
Hallo Lutz,

mir ist es unterm Strich egal was da werkelt, nur muss es tun und ich habe nicht die Zeit/Motivation mich mit Basteleien zu spielen. Wie schon im anderen Thread geschrieben bin ich gerne bereit "bunte Zettel mit Zahlen" für eine funktionierende Lösung mit einer Elsner oder was-auch-immer zu investieren.

Oli

#8 RE: LCN Wetterstation für Sparfüchse

Verfasst: Sa 8. Nov 2014, 18:49
von oliwel
*bump*

Kann zu der Eingangsfrage vielleicht noch jemand der "altgedienten" etwas sagen?

#9 RE: LCN Wetterstation für Sparfüchse

Verfasst: Sa 8. Nov 2014, 20:00
von stt66
Hallo Oli.

Ich sehe bei deinem Vorhaben kein Problem.
Ich hab bei zwei Anlagen den Windfühler einfach verlängert und direkt mit einem IV bei einem SH im Verteiler angeschlossen.
Bei einer Anlage sind es ca. 5m und bei der anderen ca. 12m. Bei der 12m Anlage habe ich aber den 470nF Kondensator benötigt, da vorher einige Störungen angekommen sind. C rein und weg waren sie. Die Leitung liegt aber auch sicher einige Meter parallel zu Dimmleitungen und so.
Nicht vergessen, an dem Modul wo der Windsensor sitzt, geht sonst nichts mehr am I-Port.

lg. Thomas "stt66"

#10 RE: LCN Wetterstation für Sparfüchse

Verfasst: So 9. Nov 2014, 10:18
von oliwel
Hallo Thomas,

*DANKE* - dann hoffe ich mal das ein I-Port parallel im Kabel nicht zu sehr stört, ansonsten kommt die Impulsleitung in das freie Koax Kabel vom Satelliten :scared:

Was ich leider gerade feststellen muss - in den Waschzetteln wird eine Kombination von TSA, LSA und B3I zusammen nicht erwähnt :-/ - ist das nur eine Nachlässigkeit oder übersehe ich da was?

Oli