Läuft bis heute rund, aber in den letzten Wochen habe ich doch noch etwas verbessert.
Bei großen Temperatursprüngen Außen ist der Regler zu "schnell" gewesen, da waren Sprünge von -8 auf +6K in kurzer Zeit.
Jetzt habe ich Florian's Idee eingebaut, gleitender Mittelwert uber eine Zeit X (die muss für jedes Haus selbst ermittelt werden, bei mir sind es jetzt 3 Stunden.). Da habe ich aber noch einen Zusatz, wenn der Mittelwert größer Istwert ist, folgt der Regler dem Istwert. Dadurch kommt es im Kurztest nicht mehr zu einem zu starken abkühlen einzelner Räume hier im Haus. (War aber bei der alten Steuerung auch so .... :blink: )