#11 RE: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: Do 10. Mai 2012, 17:18
von LuckyLPA
Moin.

Testen... Solch eine Aussage hatte ich mal für eine Rameha-Kesselanlage und beim Messen auf der Platine stellte sich raus, dass der "potentialfreie Eingang" direkt mit Masse auf N lag ... Die Anlage läuft seit ca. 2 Jahren störungsfrei direkt am HU.

mfg Carsten

#12 RE: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: Do 10. Mai 2012, 20:49
von Thomas
Moin Siebo,

da würde ich einen Trennverstärker für 0-10V 1:1 vorziehen.

gruss thomas - oder basteln..

#13 RE: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: Do 10. Mai 2012, 22:07
von obeis
Moin zusammen

Ich habe bei meiner Lüftung auch irgendwie keine Bedenken, das das so weiter laufen kann. Ich denke bis da 30 mA fließen muß schon einiges passieren. Allerdings an zwei Zählern vorbei würde ich schon eher frech finden. Mal von der VDE abgesehen.
Normale Heizungen hängen ja normalerweise auch am Haushaltszähler aber es sollten doch mittlerweile schon einige Wärmepumpen hier laufen, die auch extern angesteuert werden.
@ Thomas : Kann man da was basteln ohne unnötig Energie zu verbraten?
Ich habe heute mal im Netz gesucht und Preise ab 130€ gefunden. Das ist natürlich nicht das große Ziel.

Siebo

#14 RE: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: Fr 11. Mai 2012, 18:46
von obeis
@ Thomas : :thumbup: hab nur wenig nasse Füße bekommen.

#15 RE: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: Fr 11. Mai 2012, 21:00
von Thomas
@Siebo,
hast du zugeschlagen ?

gruss thomas- hab mich rausgehalten....:|

#16 RE: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: Fr 11. Mai 2012, 21:47
von obeis
JA !

Danke

#17 RE: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: Mi 27. Jun 2012, 03:53
von csilver
Hallo Uwe,

ich hatte mir dann doch ein LCN-HU zugelegt.
Mit meiner Programmierung bin ich halbwegs zufrieden, das kann man sicher noch verbessern.
Über zwei Taster (A7 + A8) bediene ich manuell die Lüfterstufen.
Pro Tasterdruck 5% auf Ausgang 3 rauf oder runter. Da benötige ich zwar immer ein paar mehr Tastersignale, um die gewünschte Stufe zu erreichen, reicht mir aber erst mal.
Wenn ich mit dem Ausgangs-Signal auf 0% bin, ist die Anlage immer noch auf Stufe 1, weiter runter geht nicht, daher schalte ich die Anlage per Relais dann gleich komplett aus.
Sobald ich wieder min. 5% am Ausgang habe, geht die Anlage wieder an bis max. Stufe 7 von 8. Warum ich Stufe 8 nie erreiche ist wohl ein Geheimnis des Herstellers.

mein nächstes erklärtes Ziel: LinHK Integration

Gruß, Stefan

ach, und Danke für die Tipps

#18 RE: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: Di 9. Dez 2014, 16:23
von Tiam
Hallo zusammen,

ich bräuchte etwas Hilfe bei meinem LCN-HU für die Lüftungsanlage.

Also die Lüftung wird an A1 angeschlossen, ich geh also im LCN PRO auf das HU Modul und auf "Ausgangs-Einstellung" dort bei A1 auf Dimmer und bei der Kennline auf Liniar, richtig?

Danach nehme ich einfach Taste A1 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 heller 10% und bei Taste A2 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 dunkler 10%, richtig?

Somit müsste doch dann die Lüftung von 0- 10 V regeln?

#19 RE: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: Di 9. Dez 2014, 21:02
von stt66
Hallo.
Lässt sich die Lüftungsanlage mit einem Phasenanschnitt steuern? :confused:
Bei den Beiträgen vorher war von einen 0-10V Steuersignal die Rede.
Wenn mit 0-10Volt dann auf die Potentiale achten und auf Ausgang 1% einstellen!
Wenn`s wirklich mit Phasenanschnitt direkt am A1od. A2 geht, hätte ja auch ein SH genügt!

lg. Thomas "stt66"

#20 RE: Lüftungsanlage steuern

Verfasst: Di 9. Dez 2014, 21:31
von Uwe
[zitat]Danach nehme ich einfach Taste A1 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 heller 10% und bei Taste A2 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 dunkler 10%, richtig?[/zitat]
Wie jetzt ... :confused: :confused: :confused:

Die Lüftung wird über ein 0-10V Signal gesteuert - das kommt beim HU aus den unteren Klemmen. Die oberen 230V-Ausgänge sind damit verbunden, müssen aber nicht zwingend die Lüftung schalten (das macht nicht wirklich Sinn).
Auch bei den 0-10V muss man aber auf das Potenzial achten - der Ausgang des HU ist mit dem N verbunden! Ggf. muss da eine galvanische Trennung dazwischen.

Ich kenne dann auch Lüftungen, die mit dem 0-10V Signal 'nur' 6 Stufen ansteuern. Um da die richtigen Ansteuerungen zu finden, muss man schon mal genau die Anleitung lesen.

Grüße, Uwe