Moin.

Testen... Solch eine Aussage hatte ich mal für eine Rameha-Kesselanlage und beim Messen auf der Platine stellte sich raus, dass der "potentialfreie Eingang" direkt mit Masse auf N lag ... Die Anlage läuft seit ca. 2 Jahren störungsfrei direkt am HU.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5727
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#12 RE: Lüftungsanlage steuern

Beitragvon Thomas » Do 10. Mai 2012, 20:49

Moin Siebo,

da würde ich einen Trennverstärker für 0-10V 1:1 vorziehen.

gruss thomas - oder basteln..
lg Thomas


obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1885
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#13 RE: Lüftungsanlage steuern

Beitragvon obeis » Do 10. Mai 2012, 22:07

Moin zusammen

Ich habe bei meiner Lüftung auch irgendwie keine Bedenken, das das so weiter laufen kann. Ich denke bis da 30 mA fließen muß schon einiges passieren. Allerdings an zwei Zählern vorbei würde ich schon eher frech finden. Mal von der VDE abgesehen.
Normale Heizungen hängen ja normalerweise auch am Haushaltszähler aber es sollten doch mittlerweile schon einige Wärmepumpen hier laufen, die auch extern angesteuert werden.
@ Thomas : Kann man da was basteln ohne unnötig Energie zu verbraten?
Ich habe heute mal im Netz gesucht und Preise ab 130€ gefunden. Das ist natürlich nicht das große Ziel.

Siebo


obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1885
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#14 RE: Lüftungsanlage steuern

Beitragvon obeis » Fr 11. Mai 2012, 18:46

@ Thomas : :thumbup: hab nur wenig nasse Füße bekommen.

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5727
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#15 RE: Lüftungsanlage steuern

Beitragvon Thomas » Fr 11. Mai 2012, 21:00

@Siebo,
hast du zugeschlagen ?

gruss thomas- hab mich rausgehalten....:|
lg Thomas


obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1885
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#16 RE: Lüftungsanlage steuern

Beitragvon obeis » Fr 11. Mai 2012, 21:47

JA !

Danke


Themenersteller
csilver
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 50
Registriert: So 11. Jan 2009, 06:40
Hat sich bedankt: 3 Mal

#17 RE: Lüftungsanlage steuern

Beitragvon csilver » Mi 27. Jun 2012, 03:53

Hallo Uwe,

ich hatte mir dann doch ein LCN-HU zugelegt.
Mit meiner Programmierung bin ich halbwegs zufrieden, das kann man sicher noch verbessern.
Über zwei Taster (A7 + A8) bediene ich manuell die Lüfterstufen.
Pro Tasterdruck 5% auf Ausgang 3 rauf oder runter. Da benötige ich zwar immer ein paar mehr Tastersignale, um die gewünschte Stufe zu erreichen, reicht mir aber erst mal.
Wenn ich mit dem Ausgangs-Signal auf 0% bin, ist die Anlage immer noch auf Stufe 1, weiter runter geht nicht, daher schalte ich die Anlage per Relais dann gleich komplett aus.
Sobald ich wieder min. 5% am Ausgang habe, geht die Anlage wieder an bis max. Stufe 7 von 8. Warum ich Stufe 8 nie erreiche ist wohl ein Geheimnis des Herstellers.

mein nächstes erklärtes Ziel: LinHK Integration

Gruß, Stefan

ach, und Danke für die Tipps
Grüße, Stefan

Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH


Tiam
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 18
Registriert: Sa 13. Okt 2012, 17:29

#18 RE: Lüftungsanlage steuern

Beitragvon Tiam » Di 9. Dez 2014, 16:23

Hallo zusammen,

ich bräuchte etwas Hilfe bei meinem LCN-HU für die Lüftungsanlage.

Also die Lüftung wird an A1 angeschlossen, ich geh also im LCN PRO auf das HU Modul und auf "Ausgangs-Einstellung" dort bei A1 auf Dimmer und bei der Kennline auf Liniar, richtig?

Danach nehme ich einfach Taste A1 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 heller 10% und bei Taste A2 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 dunkler 10%, richtig?

Somit müsste doch dann die Lüftung von 0- 10 V regeln?

Benutzeravatar

stt66
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 597
Registriert: Di 21. Okt 2008, 13:00
Danksagung erhalten: 1 Mal

#19 RE: Lüftungsanlage steuern

Beitragvon stt66 » Di 9. Dez 2014, 21:02

Hallo.
Lässt sich die Lüftungsanlage mit einem Phasenanschnitt steuern? :confused:
Bei den Beiträgen vorher war von einen 0-10V Steuersignal die Rede.
Wenn mit 0-10Volt dann auf die Potentiale achten und auf Ausgang 1% einstellen!
Wenn`s wirklich mit Phasenanschnitt direkt am A1od. A2 geht, hätte ja auch ein SH genügt!

lg. Thomas "stt66"

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14246
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#20 RE: Lüftungsanlage steuern

Beitragvon Uwe » Di 9. Dez 2014, 21:31

[zitat]Danach nehme ich einfach Taste A1 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 heller 10% und bei Taste A2 Ziel 1 "Ausgang Relativ" A1 dunkler 10%, richtig?[/zitat]
Wie jetzt ... :confused: :confused: :confused:

Die Lüftung wird über ein 0-10V Signal gesteuert - das kommt beim HU aus den unteren Klemmen. Die oberen 230V-Ausgänge sind damit verbunden, müssen aber nicht zwingend die Lüftung schalten (das macht nicht wirklich Sinn).
Auch bei den 0-10V muss man aber auf das Potenzial achten - der Ausgang des HU ist mit dem N verbunden! Ggf. muss da eine galvanische Trennung dazwischen.

Ich kenne dann auch Lüftungen, die mit dem 0-10V Signal 'nur' 6 Stufen ansteuern. Um da die richtigen Ansteuerungen zu finden, muss man schon mal genau die Anleitung lesen.

Grüße, Uwe